Автор Тема: заземлитель для многоэтажного здания  (Прочитано 3498 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Себастьян

  • Гість
согласно п.1.7.95 ПУЭ рассчитываю заземлитель на 10 Ом. С-ма TN-C-S. но если я буду иметь дело не с частным домом а с многоэтажным зданием (административным например) на 4-5 этажей, имеются ли какие-то дополнительные требования? или таким же образом устанавливаю один контур на 10 Ом в определенном месте как и с частным домом

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Себастьян, повторное заземление и заземление на вводе в здание обязательно требуется только для ВЛ. Если питание происходит по КЛ, то специально делать ЗУ не требуется. Но если Вы сделаете ЗУ, то нарушением это не будет. По мимо этого в качестве естественных ЗУ будут использоваться металлические оболочки (если таковые есть) других инженерных сетей. Также в качестве естественного ЗУ можно использовать арматуру фундамента. Ну и ЗУ молниезащиты, если таковая будет

Себастьян

  • Гість
в здании будет большое кол-во сетевого и компьютерного оборудования. не охота надеяться только на целостность pen проводника и на то что заземлитель подстанции находится в отличном состоянии

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Себастьян, а от чего Вы собираетесь защищать компы? Что может случится с РЕN проводником в составе кабеля проложенного в земле? ЗУ на ТП регулярно проверяется. А если случится авария на стороне ВН то ЗУ на вводе в здание компы не спасет. Для защиты от перенапряжения нужно использовать реле напряжения и УЗИП.

Себастьян

  • Гість
от обрыва PEN, нарушения его контакта в местах соединения. впрочем вопрос не в этом

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, тогда, Вы вольны делать все что угодно что не противоречит нормам и, если за это готов платить заказчик

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Напевне, у адмінспоруді, де належить забезпечити електромагнетну сумісність електронного обладнання, буде система блискавкозахисту. А у її складі - фундаментний уземлювач (краще якого навряд чи можна щось запропонувати). Відповідно до ПУЕ, належить влаштовувати єдиний уземлювач для усіх потреб: електробезпека, блискавкозахист, технологія.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю