Доброго дня! Прошу розсудити. Питання не у виборі типу, а у технічних засобах для забезпечення СО-4 для приміщень що реконструюються під клініку:
-для СПС два датчика на точку;
-диспетчеризація СПЗ (простими словами підключення ППКП до компютера);
-мовленнєве оповіщення (ВЕЛЛЕЗ). Оскільки п7.101 враховуючи зміну №2 до ДБН В.2.2-10-2001 відмінив оповіщення тільки адміністративного і медичного персоналу, то засобами ВЕЛЛЕЗ забезпечуємо необхідний рівень звукового тиску у всіх приміщеннях (в т.ч. операційні, тема яких дуже гаряче обговорювалась раніше);
-світлові покажчики "Вихід";
-світлові покажчики напрямку руху;
-переговорні пристрої;
і саме складне
-черговість оповіщення спочатку обслуговуючий персонал, а потім усі інші..... Хто відноситься до чергового персоналу? ординаторська, сестринська?
-ДБН В.2.2-40:2018, п.10.13 "Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, підключеною до СО слід обладнувати приміщення відвідувані МГН...". По логіці речей, якщо це клініка то там в принципі можуть бути скрізь МГН, крім того цей же ДБН, п.3.23 ".... до МГН віднесені люди з тимчасовим порушенням здоровя", тобто це усі палати. Звідси виходить що у всіх приміщенях крім гучномовців будуть ще світлову покажчики як наприклад "ОС-6.8 ПОЖЕЖА"?

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповіщеня клініки
« Reply #1 : 01 Липень 2020, 15:10:09 »
ДБН В.2.2-40:2018, п.10.13 "Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, підключеною до СО слід обладнувати приміщення відвідувані МГН..."
Ранее в ветке обсуждалось что это не система пожарной защиты. Выдавайте сигнал и на включение данной системы и давайте задание заказчику на её внедрение ибо по 9.4.11 56 ДБНа запрещается использовать звуковые оповещатели и громкоговорители в одном помещении. 

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповіщеня клініки
« Reply #2 : 01 Липень 2020, 15:38:19 »
Хто відноситься до чергового персоналу? ординаторська, сестринська?
Насколько я понимаю, это все помещения, которые не предназначены для посещения больными. Комнаты отдыха, гардеробные персонала, кабинет главврача, заместителей, кухня (если отделена от помещения приема пищи), складики разные и т.п.
По логіці речей, якщо це клініка то там в принципі можуть бути скрізь МГН
Кроме помещений персонала. :)
Там МГН, вроде, нечего делать, тем более когда этого самого персонала нет, а если есть, то персонал выведет.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповіщеня клініки
« Reply #3 : 03 Липень 2020, 09:56:46 »
-черговість оповіщення спочатку обслуговуючий персонал, а потім усі інші..... Хто відноситься до чергового персоналу? ординаторська, сестринська?
-ДБН В.2.2-40:2018, п.10.13 "Синхронною (звуковою і світловою) сигналізацією, підключеною до СО слід обладнувати приміщення відвідувані МГН...". По логіці речей, якщо це клініка то там в принципі можуть бути скрізь МГН, крім того цей же ДБН, п.3.23 ".... до МГН віднесені люди з тимчасовим порушенням здоровя", тобто це усі палати. Звідси виходить що у всіх приміщенях крім гучномовців будуть ще світлову покажчики як наприклад "ОС-6.8 ПОЖЕЖА"?
уже не однократно писалось, что "МГН" это далеко не все и помещения в которых они могут быть тоже...
Предложение Вам взять задание или раздел "доступность", но лучше задание - пусть заказчик с ГАП/ГИП это определяет - ведь МГН не пожарный вопрос!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповіщеня клініки
« Reply #4 : 17 Березень 2021, 15:36:06 »
    Здавствуйте.
    Подходят ли для СО-3 или СО-4 речевые оповещатели, которые после писка озвучивают записанную речь-оповещение, и подключенные напрямую к ППКП ?
    Или нужно устанавливать систему типа Веллез (или подобное если оно есть в Украине) ?
    Ведь нужно выполнять поочередное оповещение персонала и потом остальных. А стандартные ППКП не умеют делать поочередное оповещение.  К тому же где может быть прописано как именно должно быть выполнено речевое оповещение - в смысле можно ли использовать первый вариант, который я описал ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповіщеня клініки
« Reply #5 : 17 Березень 2021, 17:22:32 »
    Подходят ли для СО-3 или СО-4 речевые оповещатели, которые после писка озвучивают записанную речь-оповещение, и подключенные напрямую к ППКП ?
    Или нужно устанавливать систему типа Веллез (или подобное если оно есть в Украине) ?
    Ведь нужно выполнять поочередное оповещение персонала и потом остальных. А стандартные ППКП не умеют делать поочередное оповещение.  К тому же где может быть прописано как именно должно быть выполнено речевое оповещение - в смысле можно ли использовать первый вариант, который я описал ?

В принципе, на стандартном ППКП можно запрограммировать запуск Сенковских речевых оповещателей в какой-то последовательности, если, конечно, имеет набор модулей выхода с определенным функционалом, типа программируемых задержек и т.п. Но при этом потребуется еще и организовывать ручной пуск. На мой взгляд, тут экономия не стоит затрат на изобретательство схем управления. О Веллезе написала здесь:
http://eom.com.ua/index.php/topic,21195.msg195731.html#msg195731
« Останнє редагування: 17 Березень 2021, 18:01:56 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю