Автор Тема: Вероятность отказа системы отключения газа в крышной теплогенераторной  (Прочитано 3262 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
   Согласно пункта 9.50  ДБН В.2.5-20:2018 "Газопостачання"  допускается размещение крышных теплогенераторных на админзданиях (образования, медицины, соцзащиты)  при определённых условиях. 
   Одно из таких условий - "ймовірність відмови системи автоматичного відключення подачі газу в теплогенераторну не перевищує 10^(-6) (десять в минус шестой степени) або забезпечено її резервування".

  По какой методике считать данную вероятность отказа системы ?

Письма в Минрегион с УкрНДІінжпроектом в итоге дали ответ - "Підтвердження рівня надійності системи автоматичного відключення належить до компетенції виробника вказаного обладнання."  То-есть, спрашивалось про методику, а в ответе съехали вообще на производителя оборудования.

Удалось найти только публикацию в российском журнале «Надежность и безопасность энергетики»  http://www.tecon.ru/files/mce/____.pdf  (прикрепил pdf-файл). Но по расчету получается в лучшем случае добраться до вероятности 10^(-2) при отсутствии резервирования за период 10 лет (срок службы объекта), и до 10^(-3) с резервированием (дублированием) за период 10 лет.
Если рассчитать за период 1 год - то получается 10^(-7), но с дублированием и резервированием. Но раз в год оборудование не заменяется.
А дублирование - это удорожание автоматики в два раза. В два раза больше параллельно установленных реле, датчиков, клапанов, блоков контроля. В общем бредово получается, с учётом что это просто крышная теплогенераторная.
Это всё при том (даже если бы расчёт получился) что это просто публикация в не украинском журнале, которую никак не пришьешь к украинскому проекту.

   Кто сталкивался с таким расчетом?   Как решаете эту проблему в случает размещения теплогенераторной на крыше? 
Ведь если в нормативе требуют определенную вероятность, то значит предполагается её правильный обоснованный расчёт, а не самодеятельность.
« Останнє редагування: 19 Травень 2020, 13:58:09 від Protivoves »

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Товарищи проектировщики, неужели никто таким расчетом не занимался? И у нас почти год (по новому ДБН Газоснабжение) не строятся крышные газовые котельные?

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Товарищи проектировщики, неужели никто таким расчетом не занимался?
Это форум электриков и слаботочников, которые такими расчетами не занимаются. Мы работаем с уже принятыми инженерными решениям.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Protivoves, я скорее всего в этом мало понимаю, но Вы уверенны, что прикреплённый файл можно использовать в настоящее время? Там же всё прошлый век!
Не проще ли обратиться к разработчику норм?
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю