Автор Тема: Мотель на 100 номеров  (Прочитано 20171 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мотель на 100 номеров
« : 08 Лютий 2008, 15:52:10 »
Ести три этажа с номерами.
Собствено есть два врианта:

1. Отделить свет и розетки по всем номерам (ну как бы по правильному)
2. В каждый номер завести по группе и совместить розеточную и сеть освещения номера.

2-ой для меня более логичный.
Какие у Вас соображения по этому поводу?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #1 : 08 Лютий 2008, 15:54:45 »
А номера большие?
Мне кажеться что лучше первый вариант. На розетки ставишь УЗО. И если оно срабатывает у тебя есть свет. А если совместить, то номер остается без розеток и света.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #2 : 08 Лютий 2008, 16:04:00 »
Цитата: Yurik
А номера большие?
нет, 1-2 местные.
Просто если в одном номере врубят какой-то кипятильник, то из-за этого номера отключаться розетки других номеров. Т.к. на каждый номер тянуть розеточную группу как-то не сильно хочеться, хотя если в номере 5 розеток, то можно и отдельную, но тоже как-то жирновато.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #3 : 08 Лютий 2008, 16:31:40 »
А вести отдельную группу в каждый номер тоже мне кажется жирновато как-то.
По-моему надо разделить розетки и освещение скажем по 3 номера.
Учитывай, что в каждом номере могут поставить кондиционер, холодильник, ТВ.

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #4 : 08 Лютий 2008, 17:03:23 »
Ести три этажа с номерами.
Собствено есть два врианта:

1. Отделить свет и розетки по всем номерам (ну как бы по правильному)
2. В каждый номер завести по группе и совместить розеточную и сеть освещения номера.

2-ой для меня более логичный.
Какие у Вас соображения по этому поводу?
Как показала практика - второй вариант наиболее предпочителен.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #5 : 10 Лютий 2008, 16:24:36 »
По поводу второго варианта, если в голове поставим 16А дифавтомат на номер, то выключатели света тоже должны быть 16А. Бывают такие? Верна ли логика?

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #6 : 10 Лютий 2008, 17:37:45 »
По поводу второго варианта, если в голове поставим 16А дифавтомат на номер, то выключатели света тоже должны быть 16А.
На каком основании .. ?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #7 : 10 Лютий 2008, 17:40:50 »
узо выпускают со следующими номиналами:In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #8 : 10 Лютий 2008, 17:44:31 »
И потом я бы от одной фазы делал бы разделение: автомат 10А на освещ. УЗО 16А на розетки
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #9 : 10 Лютий 2008, 17:53:57 »
Вот еще рекомендации:
Установка УЗО должна предусматриваться во ВРУ, расположенных в помещениях без повышенной опасности поражения током, в местах, доступных для обслуживания.

Выбор места установки УЗО в групповых цепях электроустановки зданий должен выполняться с учетом включения в зону действия УЗО прежде всего участков электрической групповой цепи с наибольшей вероятностью электропоражения людей при прикосновении к токоведущим или открытым проводящим частям электрооборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под напряжением (розеточные группы, ванные, душевые комнаты, стиральные машины, помещения с повышенной опасностью поражения током и т.п.).

УЗО, предназначенные для осуществления противопожарной защиты, должны устанавливаться на главном вводе объекта.

В многоквартирных жилых домах УЗО рекомендуется устанавливать в групповых, в том числе квартирных щитках, допускается их установка в этажных распределительных щитках, в индивидуальных домах - во ВРУ и этажных распредщитках.

В схемах электроснабжения радиального типа со значительным количеством отходящих групп рекомендуется установка общего на вводе и отдельного УЗО на каждую группу (потребитель) при условии соответствующего выбора параметров УЗО, обеспечивающих селективность их действия.

При выборе места установки УЗО в здании следует учитывать: способ монтажа электропроводки, материал строений, назначение УЗО, условия эксплуатации по электробезопасности, параметры УЗО, класс помещений, схемы подключения электроприборов и т.п.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #10 : 10 Лютий 2008, 18:06:44 »
И потом для ванных и душевых  комнат нужно вести отдельную проводку.
Мощность для одной розетки не более 1кВт.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #11 : 11 Лютий 2008, 08:28:04 »
Цитата: Demuypr
Цитата: andery от 10 Февраль 2008, 16:24:36
По поводу второго варианта, если в голове поставим 16А дифавтомат на номер, то выключатели света тоже должны быть 16А.
На каком основании .. ?
На том, что автомат должен защищать элетрооборудование находящееся за ним.
Цитата: Войнов Олег
И потом для ванных и душевых  комнат нужно вести отдельную проводку.
Мощность для одной розетки не более 1кВт.
Ну для жилья еще соглашусь, для мотеля как-то не логично.

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #12 : 11 Лютий 2008, 13:13:20 »
Обрати внимание заказчика на то, каким образом будет происходить управление эл питания в номере. Возможен вариант управления ( вкл/отк ) посредством карточки:
На дверной ручке находится модуль - электронный ключ, в случае успешного распознавания - происходит разблокировка магнитного ключа и клиент попадает в номер. На обратной стороне ( в комнате ) находится т.н. база, т.е. зашел, вставил карточку и че там делаеш.. Если забыл вставить - эл/эн не "подается".
Выходя - вынул карточку с базы.. и минут через 5ть автоматически откл. эл/эн в номере.
PS. Карточки от номеров пластиковые. Как правило хранятся у ресепшена..

Offline Demuypr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 97
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #13 : 11 Лютий 2008, 13:31:11 »
Цитата: Войнов Олег
И потом для ванных и душевых  комнат нужно вести отдельную проводку.
Мощность для одной розетки не более 1кВт.
Для ВАННЫХ КОМНАТ действительно желательно провести отдельную проводку от РЩ стоящего в номере. Насчет розеток: как правило в ВАННОЙ КОМНАТЕ предусматриваю силовую розетку для эл. бритвы, совмещенный розеточный блок [DATA + TV + силовая розетка] для подключения LCD монитора напротив головы клиента в ванной, телефоный модуль (вывод l = 1 м ) возле унитаза. Модуль фена подключается от вывода ( l = 1м ) в виде отельного блока. Место установки оных должны указать дизайнеры помещений.. Также, как правило, делаю подогрев зеркал ( нагревательным матом ), подсветку зеркал и потолочный динамик подключенный от звукового выхода телевизора (через димер, установленный возле зеркала) из спальни, для трансляции звука/музыки. Это перечень установочных модулей без учета освещения ВАННОЙ КОМНАТЫ и душевой.

PS. К сожалению, не всегда удается сделать все согласно НТД. Очень часто задание на проектирование поступает от дизайнера с резолюцией "А я так хочу". И если ответственность не лежит на мне, то я особо не протестую ( к примеру, против розетки над ванной ).
Растоянние от умывальника до розетки не регламентировано ни одним НТД.. Это я понимаю. А вот насчет ванной тут был не совсем ясный момент. Дизайнер взял ответственность на себя - ну и ладно..
Я-то понимаю что установка штепсельных розеток допустима только на растоянии 0.6 м от края ванной, в горизонтали.
« Останнє редагування: 11 Лютий 2008, 14:42:13 від Demuypr »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Мотель на 100 номеров
« Reply #14 : 11 Лютий 2008, 13:42:56 »
ЭЭЭЭ, у меня мотель в горах, а не 5-звездочный готель.  ;)

Цитата: Demuypr
Для ВАННЫХ КОМНАТ действительно желательно провести отдельную проводку от РЩ стоящего в номере.
Нормативно требуется?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю