          Добрый день, господа проектировщики!
 Возник вопрос о возможности прокладки кабельной линии в траншее на территории ТЭС мощностью 1460МВт, в ПУЭ изд.2007г  пункт 2.3.26 указано что прокладка возможна лишь до 25МВт, а в остальных случаях при удаленных хозобъектах, у меня прокладка от промежуточного ТП до Котельной, подскажите пожалуйста, как обойти данный пункт

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #1 : 06 Серпень 2009, 14:41:22 »
Хм...
А что говорит хозяин ТЕС?
В принципе он может и закрыть глаза на некоторые нарушения ПУЭ
Но это если ничего легального не получится
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #2 : 06 Серпень 2009, 15:22:54 »
Андрюха РЗА,  хозяин ТЭС идет на многие нарушения, но мне потом за проект отвечать то прийдется)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #3 : 06 Серпень 2009, 15:35:58 »
Хорошо, а что тебе мешает проложить кабель в кабельном лотке?


Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #4 : 06 Серпень 2009, 16:22:28 »
ПУЕ . 2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны 
прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях.
А що заважає застосувати для прокладання кабелів дозволі записаному в виділеному мною жирному тексті ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #5 : 06 Серпень 2009, 22:24:35 »
  -На протяжении всей кабельной трассы будет три вида прокладки: на первом участке в кабельном лотке на высоте, на втором в траншее, на третьем в существующем кабельном тоннеле. На втором участке нет возможности прокладки другим способом.
  -Конечная точка кабельной линии не является вспомогательным объектом... 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю