LENA2463

  • Гість
Разделение РЕN шины
« : 05 Серпень 2009, 19:59:30 »
Как разделить РЕN шину в существующем распределительном щите на РЕ и N ?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение РЕN шины
« Reply #1 : 06 Серпень 2009, 12:05:02 »
LENA2463, это же очень просто... :)   сущ. PEN -шина будет к нас РЕ-шиной, ставишь дополнительную - будет N-шиной, соединяешь проводником (равным по сечению 1/2 сечения РЕ-шины, а лучше двумя с разных краев, если нагрузка большая). Если не стоит вопрос реконструкции всей сущ. электроустановки, все имеющиеся кабели оставляешь как есть 4-х жильными, проектируемые - 5-жильные будут....

насчет 1/2 не уверена, может быть 1/4, но в данном случае больше не меньше... :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение РЕN шины
« Reply #2 : 12 Вересень 2009, 21:57:31 »
Насчет вот этого я не очень понял ??? =-0
Если не стоит вопрос реконструкции всей сущ. электроустановки, все имеющиеся кабели оставляешь как есть 4-х жильными

Тогда получается следующее: PeN-проводник в четырехжильном кабеле (отходящая линия от ВРУ) автоматически превращается в Ре-проводник, а N-проводник как бы уже и не нужен =-0.
На лицо серьёзное нарушение ПУЭ (изд. 7) п. 1.7.135, который гласит:
Quote (selected)
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии...
Если же четвертую жилу кабеля подключить к N-шине, то вопрос чем и как ??? выполнять Ре-проводник.
К тому же полной реконструкции должны быть подвергнути не только распределительные сети, но и все щиты и шкафы питающиеся от этого ВРУ и все групповые сети.
P.S. А стоит ли овчинка выделки и зачем всё это ??? ??? ????

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разделение РЕN шины
« Reply #3 : 14 Вересень 2009, 10:37:21 »
Рассмотрим оба варианта.

1. реконструкция требуется. сущ. приемники запитаны 4-х (2-х) жильными кабелями:

питающий кабель 4-х жильный. во вводном устройстве устанавливается доп. шина N с перемычкой. все приемники и новые и старые запитываются 5-ти(3-х) жильными кабелями заново. в проекте предусматриваются мероприятия по выполнению основной и доп. (если необходимо) систем уравнивания потенциалов.

2. реконструкция сущ. установки не требуется, сущ. приемники запитаны 4-х (2-х) жильными кабелями, есть неск. новых приемников (требующих разделенных нулевых проводников), для примера, локализованных в одном цехе (этаже):

4х-жильный питающий кабель, PEN-шина во вводном устройстве, все сущ. кабели 4-х жильные. Щит ЩС1, от которого питаются НОВЫЕ приемники, где требуется разделение проводников! имеет две шины. кабели к НОВЫМ приемникам 5-ти жильные. разделение проводников происходит в щите ЩС1.

P.S. системы TN-C  неоднофазные, при сечении от 16мм2 по алюминию (ПУЭ 1.7.131) имеют право на существование в любых электроустановках:
- электроустановки жилых и общественных зданий - ИТП, котельные, насосные и прочая хня;
- электроустановки наружные - оборудование стройплощадок и пр.;
- электроустановки промышл.

как вариант подключения - предложенное Мос. энергонадзором решение во вложении.  ;)

« Останнє редагування: 14 Вересень 2009, 10:55:02 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю