Автор Тема: Минимальное сечение жилы PEN для ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами  (Прочитано 1620 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Подскажите какое минимальное сечение жилы PEN допускается для ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами.
Таблица 1.7.6 ПУЭ для кабелей и изолированных проводов.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
крім вимог глави 1.7 до мінімального перерізу ПЕН провідника є ще вимоги по мінімальним перерізам провідників з умови механічної міцності глава 2.4. Для неізольованих проводів 25 мм кв (1-3 район по ожеледі) і 35 мм.кв. (4-5 райони по ожеледі).

 