Уважаемые проектировщики и эксперты, подскажите можно-ли использовать арматуру колонн для токоотводов, если колонны идут внутри здания (около 0,5 м от наружной стены)?
Входите тесными вратами

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, а что собственно говоря этому мешает? главное чтоб была непрерывная мет.связь

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ЗМЕЙ
а что собственно говоря этому мешает
То, что ток молнии будет идти через помещение и стена не будет экранировать от э/м поля создаваемого током молнии!
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
стена не будет экранировать от э/м поля создаваемого током молнии!
А чому має бути екранування ? Якщо будівля наприклад металева (сендвіч панелі) з металевими внутрішніми колонами , які використовуються для струмовідведення , по вашому виходить , що треба додатково виконувати якесь внутрішнє екранування цілої будівлі . Де про це написано ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, согласно дсту вся структура молниезащиты и заземления может быть использована как экран, более подробно - ДСТУ раздел 8.2

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
.
Ви можете вказати пункт ДСТУ де записано про заборону прокладання струмовідводів по внутрішніх стінах або де написано , що струмовідводи прокладаються виключно ззовні ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
.
Ви можете вказати пункт ДСТУ де записано про заборону прокладання струмовідводів по внутрішніх стінах або де написано , що струмовідводи прокладаються виключно ззовні ?
Якби я знав відповідь на це запитання, то не створював би цю тему...  :)
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В последние десятилетия специалисты по молниезащите были вынуждены пересмотреть свое отношение к молнии. Еще недавно считалось, что главную опасность представляет ее высокотемпературный канал, контакт с которым приводит к взрывам и пожарам. Сегодня наиболее сильным оружием грозового электричества заслуженно считают электромагнитное поле. При ударе в землю или в наземный объект скорость роста тока молнии способна превысить 1011 А/с [1], вызывая в ближней зоне быстро меняющееся магнитное поле. ЭДС, которую оно наводит, становится причиной повреждения электрических цепей самого разного напряжения
Входите тесными вратами

LevaK

  • Гість
Но ведь стены здания (неметаллические) не защищают от электромагнитного поля! Почему тогда токоотводы прокладывать только снаружи? Да и в нормах нигде не нашел запрета. Так что колонны можно использовать для молниезащиты.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: LevaK
Но ведь стены здания (неметаллические) не защищают от электромагнитного поля
У вас мобильный телефон в подвальном помещении без окон, работает?
Входите тесными вратами

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
У вас мобильный телефон в подвальном помещении без окон, работает?
ну это смотря какой мобильный телефон  8) :D

А если серьезно, то если и создается от молнии какое-то электромагнитное поле, то через бетоные стены на расстояние пол метра до колонн оно будет не значительным, если вообще будет.
« Останнє редагування: 07 Серпень 2009, 09:38:10 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K
через бетоные стены на расстояние пол метра до колонн оно будет не значительным, если вообще будет.
Колонны внутри помещения
Входите тесными вратами

LevaK

  • Гість
По поводу не работающих мобильных в подвале. Проникновение эл.магнитного поля в материалы зависит от частоты. Чем выше частота тем на меньшую глубину проникают радиоволны в материал. Частоты мобильных телефонов меряются гигагерцами, радиоволны ведут себя как свет и очень мало проникают в грунт (воду и т.д.). А при разряде молнии радиоволны (эл.магнитное излучение) генерируются в довольно широком диапазоне частот, но их мощность с повышением частоты падает. Вспомните радиоприемники ДВ СВ и КВ диапазонов. Самые интенсивные помехи (треск) наблюдались на ДВ и СВ диапазонах. На КВ - чем короче волна тем меньше треск. Так что самая большая интенсивность эл.магнитного излучения разряда молнии на низкочастотном участке, а там экранирование очень слабое. Стены не защищают.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чому Евген Коч ігнорує це запитання? :)
Входите тесными вратами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю