« : 26 Листопад 2019, 18:39:28 »
"У разі одностороннього живлення приєднання живильного провідника (кабелю або проводу) до апарата захисту треба виконувати до його нерухомих контактів."
Ця норма дозволяє підключення автоматичного вимикача тільки з однієї сторони (хоча більшість виробників гарантують нормальну роботу вимикача при підключенні живлення з будь-якої сторони)? Чи вона розповсюджується на пристрої типу автоматичного вимикача пробкового типу?

В "звичайному" автоматичному вимикачі рухомі частині знаходяться всередині, та, з міркувань безпеки, не загрожують при обслуговуванні.

Хто як розуміє цей пункт?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #1 : 26 Листопад 2019, 22:18:23 »
VitO, как бы Вы не подводи ли бы питание к современным автоматам в отключенном состоянии подвижный контакт не будет находится под напряжением, а вот к различным примитивным рубильникам эта норма применима. Что касается пробок и патронов лампочек, то на резьбовую часть должен подключаться ноль

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #2 : 27 Листопад 2019, 07:31:18 »
"подвижный контакт не будет находится под напряжением"-???

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #3 : 27 Листопад 2019, 09:14:21 »
IgorS, ось вращения подвижного контакта находится примерно по середине и при отключении контакт размыкается с двух сторон

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #4 : 27 Листопад 2019, 16:23:18 »
Сугор,
"звичайному" автоматичному вимикачі рухомий контакт з'єднаний з нижнім виводом "косичкою" шляхом зварювання.
"и при отключении контакт размыкается с двух сторон" в яких АВ реалізований такий спосіб рзмикання.
В котакторах зустрічав.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #5 : 27 Листопад 2019, 18:04:57 »
IgorS, возможно я ошибаюсь, лично автомат не разбирал, но мне рассказывали что разрыв идёт с двух сторон и это решение помогает уменьшить дугу.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #6 : 27 Листопад 2019, 21:40:16 »
в яких АВ реалізований такий спосіб рзмикання
Рото-активная система размыкания контактов

в АВ Schneider Electric в литом корпусе - серии Compact,
в модульных (Acti9, Easy9, Домовой) другой, - обычный принцип, но с механизмом быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения рукоятки аппарата, что тоже уменьшает воздействие дуги

« Останнє редагування: 28 Листопад 2019, 09:10:45 від ZoloS »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #7 : 28 Листопад 2019, 07:59:03 »
ZoloS,
Це модульний автомат?
Можете марку вказати?
Якось на очі таке непопадалось. Думаю що це рішення для АВ з великою відключаючою здатністю, які встановлюються поблизу джерел живлення

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #8 : 28 Листопад 2019, 09:14:16 »
IgorS,
Рото-активная система размыкания контактов в АВ Schneider Electric в литом корпусе
в серии Compact
вечером писал с телефона, сейчас посмотрел - да, не совсем понятно указал - исправил корректнее + добавил гифку механизма быстрого включения в АВ модулных серий

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #9 : 28 Листопад 2019, 17:33:20 »
"звичайному" автоматичному вимикачі рухомий контакт з'єднаний з нижнім виводом "косичкою" шляхом зварювання.
думаю, в більшості вимикачів реалізовано цей принцип - сподіваюсь, що в даному пункті йде мова про безпеку, а не лобіюються інтереси вищезгаданиого виробника....
Тим більше, що у документі не йде мова про зменшення дії дуги, а на прикладі пробкового автомата вказується обмеження доступу до небезпечного потенціалу.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 3.1.26
« Reply #10 : 29 Листопад 2019, 07:45:03 »
ZoloS, дякую! Щось таке на очі не попадалось раніш, буду знати що таке існує.
Но на відео по-моєму АВ по звичайній "класичній" схемі реалізований

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...