Автор Тема: Calculux или Dialux?  (Прочитано 5884 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Calculux или Dialux?
« : 13 Листопад 2019, 20:57:08 »
Всем привет

При расчете освещения футбольного поля, столкнулся с тем, что Calculux или Dialux дают разные результаты при расчете освещения одного и того же объекта, при использовании одних и тех же светильников.

Например, для стадиона 105 на 68 метров, Calculux выдавал среднюю освещенность - 909 лк, а Dialux - 707 лк.

Кому больше верить?

Скачать примеры двух проектов можно тут - https://ufile.io/n4aqavhf

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #1 : 13 Листопад 2019, 22:18:00 »
Вообщем проверил еще на двух проектах. Calculux облажался. Он неправильно считает. Потому его развитие давно забросили разработчики. Старый Dialux более современная программа.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #2 : 14 Листопад 2019, 00:43:30 »
Результаты расчетов освещения просто разительны - https://ufile.io/s7z6bgll

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 50
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #3 : 14 Листопад 2019, 13:21:01 »
Дещо не так:
1) коефіцієнт експлуатації в Калькулюксі 1,00, а в Діалюксі 0,80.
  909*0,8=727 лк, порівняємо із 759 лк з Діалюксу - вже ближче )

2) чи однакові вимірювальні сітки?
В Калькулюксі (звіті) - кількість точок не вказана,
в Діалюксі - Растр: 128 x 128 Точки.
Lux ex machina / UA

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #4 : 14 Листопад 2019, 20:38:32 »
2) чи однакові вимірювальні сітки?
В Калькулюксі (звіті) - кількість точок не вказана,
в Діалюксі - Растр: 128 x 128 Точки.

Насчет сеток не знаю. Мне казалось это не столь важно, что бы посчитать среднюю освещенность поверхности футбольного поля

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #5 : 14 Листопад 2019, 20:46:55 »
Футбольное поле 105х68. Высота опор 16 метров - 6 шт. Цель - 200 лк

Calculux



Dialux



В центре у Dialux провал на 100 лк, у Calculux все замечательно - 200 лк

Кому верить?

Скачать пример - https://uploadfiles.io/jr7zf5ys
« Останнє редагування: 14 Листопад 2019, 22:32:20 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #6 : 14 Листопад 2019, 20:50:01 »
Футбольное поле 105х68. Высота опор 20 метров - 6 шт. Цель - 200 лк

Calculux



Dialux



В центре у Dialux провал на 150 лк, у Calculux все замечательно - от 225 лк

Кому верить?

Скачать пример - https://ufile.io/jtyf2b37
« Останнє редагування: 14 Листопад 2019, 22:33:27 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #7 : 14 Листопад 2019, 21:18:25 »
Футбольное поле 105х68. Высота опор 30 метров - 4 шт. Цель - 200 лк

Calculux



Dialux



В центре у Dialux провал на 112 лк, у Calculux все замечательно - от 200 лк

Кому верить?

Скачать пример - https://ufile.io/bxayexzg
« Останнє редагування: 14 Листопад 2019, 22:35:07 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #8 : 14 Листопад 2019, 21:21:47 »
И еще по поводу угла 25 градусов, о котором говорило FIFA в своем руководстве. Не реально осветить качественно стадион, если не задирать прожектор больше, чем 65 градусов.

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 50
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #9 : 15 Листопад 2019, 10:47:42 »
Насчет сеток не знаю. Мне казалось это не столь важно, что бы посчитать среднюю освещенность поверхности футбольного поля
кількість точок суттєво важлива

И еще по поводу угла 25 градусов, о котором говорило FIFA в своем руководстве. Не реально осветить качественно стадион, если не задирать прожектор больше, чем 65 градусов.
Все робиться.
Підбір оптики прожекторів, точок націлювання і правильна висота.
для GR<50 кути 65-70 градусів мастхев.
Lux ex machina / UA

stuff_pkb

  • Гість
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #10 : 15 Листопад 2019, 12:49:00 »
Все робиться.

Есть "слепые" зоны в которые вы ни как не попадете, ни с каким видом оптики прожекторов. Выход один - нарушать (увеличивать) угол 65 градусов...









желтый цвет - это "слепая" зона



Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 50
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #11 : 15 Листопад 2019, 13:12:49 »
знаю, про що кажу.
висота 20, кути менші 65:
вузька оптика все витягує.
Замовте розрахунок - покажу як :)
Lux ex machina / UA

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #12 : 15 Листопад 2019, 13:35:35 »
Коллеги, о каком угле идёт речь? Угол между осью прожектора и вертикалью или горизонтом?





Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #13 : 15 Листопад 2019, 13:37:03 »
знаю, про що кажу.
висота 20, кути менші 65:
вузька оптика все витягує.
Замовте розрахунок - покажу як

Если высота опоры (размещения) прожекторов 20 метров - то все Ok. А если ниже (16, 18 метров) и не хотите увеличивать количество опор больше 6 шт. - прейдеться нарушать угол 65 градусов.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Calculux или Dialux?
« Reply #14 : 15 Листопад 2019, 13:40:37 »
Коллеги, о каком угле идёт речь? Угол между осью прожектора и вертикалью или горизонтом?



 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю