Ненавижу пользоваться программой "Электрик". Однако пользуюсь, для быстрых расчетов. Так вот задача: линия 1100м, 30кВт. Выбираю провод СИП в программе, устанавливаю значения. Ответ: 4х25мм2 при длине 1100м. Это шутка?
Рассчитываю вручную, по справочнику Шаповалова, стр. 84. С учетом уменьшенного индуктивного сопротивления СИПа по сравнению с голыми алюминиевыми проводами (0,1 против 0,3) получается сечение 166, т.е ближаешее 185мм2. Где правда?
Может я что то не знаю про современный СИП? Очень срочно надо.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения СИП.
« Reply #1 : 28 Липень 2009, 10:57:00 »
Програма "Електрик" в такому випадку дає хибний результат
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения СИП.
« Reply #2 : 28 Липень 2009, 11:07:07 »
Так как получается. Считать вручную как обычно? и это будет правильный результат?

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения СИП.
« Reply #3 : 28 Липень 2009, 11:38:20 »
Если бы еще флажок загорался, когда ответ неверен...  :)

Не в пику "конкуренту", а для информации: есть еще программа http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения. Для Вашего случая результат тоже будет заниженным при расчете без запаса, но гораздо ближе к правильному результату. В аннотации явно указывается, что потери расчитываются только на активном сопротивлении провода.

Реактивную составляющую можно учесть поправкой на длину провода - увеличить на отношение (реактивное+активное)/активное, либо взять коэффициент запаса, явно покрывающий это отношение.


Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения СИП.
« Reply #4 : 28 Липень 2009, 11:51:48 »
Цитата: Леонид Мирошко
Реактивную составляющую
Вже запитував в одній темі. Повторюсь.
Хто має точні дані питомого реактивного опору для СІП?
Цікавить AsXSn різних січень.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения СИП.
« Reply #5 : 28 Липень 2009, 11:56:16 »
Если учитывать реактивную составляющую, то расчетное сечение только увеличится. Ведь так? Одним словом расчет СИПа ни чем не отличается от расчетов любых алюминиевых проводов(кабелей), кроме реактивной составляющей?
« Останнє редагування: 28 Липень 2009, 12:04:40 від dedugan4i »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения СИП.
« Reply #6 : 28 Липень 2009, 12:07:15 »
Цитата: sashkomtm
Хто має точні дані питомого реактивного опору для СІП?

0,1 Ом/км  http://www.москабель.su/sip-provod.html
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения СИП.
« Reply #7 : 28 Липень 2009, 12:18:18 »
Цитата: Roman3R
0,1 Ом/км
дякую. шкода, що AsXSn нема.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет падения напряжения СИП.
« Reply #8 : 28 Липень 2009, 13:25:03 »
Для AsXSn реактивний опір також 0,1 Ом/км . http://ads.chernihiv.info/ad/Самонисущий-изолированый-провод-AsXSn
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю