Автор Тема: Використання залізобетоних свай в якості заземлення блискавкозахисту.  (Прочитано 1881 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи можливе використання залізобетонних свай в якості природного заземлювача? З замкнутим контуром зрозуміло, приєднав до  струмовідводів і використовуй. А як на рахунок свай можна їх використовувати, якщо вони мають електричний зв'язок між собою по конструкції споруди, чи треба ще їх об’єднувати в землі?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
6.5.2 Для блискавковідводів І і ІІ РБЗ, що стоять окремо, доцільно використовувати наступні конструкції природних заземлювачів:
   один (і більше) залізобетонний підніжник за розмірами не меншими ніж 2,2 м – довжиною, 0,4 м х 0,4 м – у верхній (надземній) частині і 1,8 м х 1,8 м у нижній (підземній) частині, заглиблений у землю не менше ніж на 2 м;
   одна (і більше) залізобетонна свая або опора діаметром не менше ніж 0,25 м, заглиблена в землю не менше ніж на 5 м;
   залізобетонний фундамент довільної форми з площиною контакту з землею не менше ніж 10 м2.

Offline mabp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 90
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
6.5.2 Для блискавковідводів І і ІІ РБЗ, що стоять окремо,
Це для блискавковідводів, що стоять окремо, а в даному випадку це будівля на даху якої розміщено елементи блискавкозахисту (сітка, блискавкоприймачі). Фундамент   будівлі, свайне поле. Чи можливе використання цього поля в якості зазаемлювача?

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вы с самого начала предусматриваете их использование  и приводите в проекте молниезащиты (заземления)  связи между ними (как элементов фундамента)  с актом на скрытые работы,- это возможно. Также , при выполнении подобных требований и при отсутствии пленочной гидроизоляции, можно использовать и сам фундамент. У Беттермана описаны подобные решения.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
6.5.4. У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів.
6.5.1. Для захисту від ПУБ слід, як правило, використовувати природні заземлювачі - металеві і залізобетонні конструкції будівель, споруд, зовнішніх установок, опор блискавковідводів, що стоять окремо, тощо, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах за умови забезпечення неперервного електричного зв’язку по їх арматурі і приєднання її до закладних деталей за допомогою зварювання

Свайний фундамент - це різновид фундаменту. Тому, чому б ні...?

Offline vshevchuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 16
  • Country: ru
  • Виталий Шевчук
    • Перегляд профілю
    • Технический центр ZANDZ
    • Awards
Чи можливе використання залізобетонних свай в якості природного заземлювача? З замкнутим контуром зрозуміло, приєднав до  струмовідводів і використовуй. А як на рахунок свай можна їх використовувати, якщо вони мають електричний зв'язок між собою по конструкції споруди, чи треба ще їх об’єднувати в землі?

Добрый день! Присоединяюсь к коллегам, следует использовать ж/б фундамент, если есть электрическая связь между металлоконструкциями.
Технический специалист ZANDZ.com

 