Асортимент монтажних коробок розширено: відтепер для замовлення доступні коробки карболітові, які призначені для комутації ланцюгів охоронно-пожежних систем в місцях установки, на конструктивних елементах будівель та промислових споруд. Зовнішні монтажні коробки використовуються для ізоляції та з’єднання кабелю, а конструкція виробу виконана таким чином, щоб запобігти потраплянню вологи в сполучні роз’єми.


Новина на сайті компанії: https://enext.ua/uk/press/news/Novinka-assortimenta-karbolitovye-montazhnye-korobki/
« Останнє редагування: 24 Травень 2019, 15:24:35 від andery »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"які призначені для комутації ланцюгів охоронно-пожежних систем"-????
і все?
"Зовнішні монтажні коробки використовуються для ізоляції та з’єднання кабелю"-???

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
E.NEXT, просветите, плиз.
На сколько мне известно, материал "карболит", является "трудногорючим", а не "негорючим". Места соединений на горючих основаниях, должны быть защищены негорючими материалами. Как в этом случае, рассматривать Ваши коробки? И чем руководствоваться...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline E.NEXT

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 532
    • Перегляд профілю
    • Awards
E.NEXT, просветите, плиз.
На сколько мне известно, материал "карболит", является "трудногорючим", а не "негорючим". Места соединений на горючих основаниях, должны быть защищены негорючими материалами. Как в этом случае, рассматривать Ваши коробки? И чем руководствоваться...

Дякуємо за інтерес до продукції E.NEXT і за запитання.
Ви абсолютно  праві, що при монтажі, безпосередньо в пожежних системах безпеки,  коробки додатково повинні бути укомплектовані кільцями з негорючого  матеріалу в місцях, схильних до впливу підвищених температур.
При цьому, під поняттям охоронно-пожежних систем мається на увазі дуже широкий спектр можливих комутацій.
Розглянемо  на прикладі: система відеоспостереження, яка також відноситься до  охоронно-пожежної системи, вимагає комутації, і в такому випадку  карболітова монтажна коробка чудово підходить для реалізації цього  завдання.
Ще раз хочемо звернути увагу, що поняття охоронно-пожежна  система безпеки, хоч і включає в себе пожежну безпеку, але нею однією не  обмежується.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
.....Ще раз хочемо звернути увагу, що поняття охоронно-пожежна  система безпеки, хоч і включає в себе пожежну безпеку, але нею однією не  обмежується

Мова йде не про вплив "підвищеної температури", як ви виразилися, а є таке поняття, як "локалізаційна спроможність" щодо обмеження поширення вогню. Це ПУЕ!!! Основна Біблія електриків. Це також вимагають і ДНАОП, і ДБН.

Ви або мене не зрозуміли, або плаваєте в нормативах та вимогах.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline E.NEXT

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 532
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мова йде не про вплив "підвищеної температури", як ви виразилися, а є таке поняття, як "локалізаційна спроможність" щодо обмеження поширення вогню. Це ПУЕ!!! Основна Біблія електриків. Це також вимагають і ДНАОП, і ДБН.

Ви або мене не зрозуміли, або плаваєте в нормативах та вимогах.

Згідно ПУЕ:
5.10.6. Допускається застосовувати відгалужувальні коробки з комутаційними і захисними апаратами, а також рознімні контактні з'єднання в пожежонебезпечних зонах усіх класів. У таких випадках відгалужувальні коробки, які встановлюються на шинопроводах, разом з місцями вводу кабелів (проводів) і місцями стикування з шипопроводами повинні мати ступінь захисту ІР44 і вище для пожежонебезпечних зон класів П-І і П-ІІа. Якщо Ви плануєте використовувати даний вид коробок у інших пожежонебезпечних зонах, тоді Вам рекомендовано застосування інших видів продукції.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю