IEC 62305-3
5.4 Система земляного закінчення
5.4.1 Загальні положення
Під час розгляду питань розсіювання струму
блискавки (високочастотний аспект) у землі
та зведення до мінімуму виникнення
будь-яких потенційно небезпечних
перенапруг, важливими критеріями є форма
і розміри системи земляного закінчення. В
цілому, рекомендується низький опір
уземлення (до 10 Ω за вимірювання на
низькій частоті, я кщо можливо).
D.3.3 Уземлення
Опір землі системи земляного закінчення
будівель (споруд), які містять тверді
вибухові матеріали та вибухові суміші, має
бути якнайменшим з можливих й не
перевищувати 10 Ом .
E.5.4 Система земля ного закінчення
E. 5.4.1 Заг альні положення
Рекомендована величина загального опору
уземлення у 10 Ом є достатньо
консервативною для будівель (споруд), у
яких застосовуються безпосередні
еквіпотенційні сполучення. Величина опору
має бути якнайнижчою у кожному випадку,
але особливо у випадку будівель (споруд), з
загрозою від вибухових речовин.