Автор Тема: Опір заземлення блискавкозахисту  (Прочитано 7075 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline arenaar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня ! Прошу Вашої допомоги, потрібна така інформація, щодо опору контуру для блискавкозахисту. Який він повинен бути і пункт правил щоб слатись на нього? дякую!


Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #1 : 26 Березень 2019, 13:56:03 »
В старом  РД 34.21.122-87 была такая фраза:
   До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Омм при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом.
 На форуме уже поднималась эта тема.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #2 : 26 Березень 2019, 13:57:02 »
Опір заземлюючого пристрою блискавкозахисту - ненормується. Нормуються геометричні розміри в задежності від опору грунту та ріню захисту
ДСТУ Б В.2.5-38:2008. УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД http://profidom.com.ua/v-2/v-2-5/1797-dstu-b-v-2-5-382008-ulashtuvanna-bliskavkozahistu-budivel-i-sporud розділ 6.5 Заземлювачі

Offline arenaar

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #3 : 26 Березень 2019, 14:20:11 »
1.4. Розмір імпульсного опіру заземлювача для кожного окремо стоячого або ізольованого блискавковідводу та для кожного струмовідводу тросового блискавковідводу повинен бути для блискавкозахисту І та ІІ категорії не більше 10 Ом, ІІІ категорії – не більше 20 Ом. Знайшов в ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №З БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЛАШТУВАНЬ ЗАХИСТУ ВІД БЛИСКАВКИ ТА ВІД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ. Таку ще інформацію знайшов.  Потрібно заміряти опір контур блискавкозахисту ГРП, а інформації взагалі по нормах актуальних відсутня!
 Дякую за відповідь
« Останнє редагування: 26 Березень 2019, 14:21:48 від arenaar »

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #4 : 26 Березень 2019, 15:06:03 »
IEC 62305-3

5.4 Система земляного закінчення
5.4.1 Загальні положення
Під час розгляду питань розсіювання струму
блискавки (високочастотний аспект) у землі
та зведення до мінімуму виникнення
будь-яких потенційно небезпечних
перенапруг, важливими критеріями є форма
і розміри системи земляного закінчення. В
цілому, рекомендується низький опір
уземлення (до 10 Ω за вимірювання на
низькій частоті, я кщо можливо).

D.3.3 Уземлення
Опір землі системи земляного закінчення
будівель (споруд), які містять тверді
вибухові матеріали та вибухові суміші, має
бути якнайменшим з можливих й не
перевищувати 10 Ом .

E.5.4 Система земля ного закінчення
E. 5.4.1 Заг альні положення

Рекомендована величина загального опору
уземлення у 10 Ом є достатньо
консервативною для будівель (споруд), у
яких застосовуються безпосередні
еквіпотенційні сполучення. Величина опору
має бути якнайнижчою у кожному випадку,
але особливо у випадку будівель (споруд), з
загрозою від вибухових речовин.
« Останнє редагування: 26 Березень 2019, 15:09:36 від diden »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #5 : 26 Березень 2019, 15:43:22 »
до 10 Ω за вимірювання на низькій частоті
diden, зможете пояснити що це означає, і яким приладом слід виконувати вимірювання?
цілому, рекомендується низький опір уземлення ... якщо можливо
=-0 це як? тобто якщо НЕ МОЖЛИВО то і так зійде?  :D
« Останнє редагування: 26 Березень 2019, 15:48:09 від Сугор »

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #6 : 27 Березень 2019, 07:38:42 »
до 10 Ω за вимірювання на низькій частоті
diden, зможете пояснити що це означає, і яким приладом слід виконувати вимірювання?
цілому, рекомендується низький опір уземлення ... якщо можливо
=-0 це як? тобто якщо НЕ МОЖЛИВО то і так зійде?  :D

абсолютно согласен с Вами, но когда у моего начальства встал такой же вопрос, как и у автора темы, я предъявил этот пункт и он его удовлетворил, с экспертами, конечно, так может не пройти

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #7 : 27 Березень 2019, 11:06:10 »
огда у моего начальства встал такой же вопрос, как и у автора темы, я предъявил этот пункт и он его удовлетворил,
а можно было предъявить ДСТУ-38 и не гемороить голову ни себе, ни начальству

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #8 : 27 Березень 2019, 11:47:49 »
огда у моего начальства встал такой же вопрос, как и у автора темы, я предъявил этот пункт и он его удовлетворил,
а можно было предъявить ДСТУ-38 и не гемороить голову ни себе, ни начальству
там дело касалось проведения измерения сопротивления заземлителей, наша контора планирует этим заниматься, я просто представил все требования и рекомендации НД по этому вопросу

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #9 : 27 Березень 2019, 12:05:20 »
наша контора планирует этим заниматься
ну, тогда, по идее, вы обязаны знать что такое измерение сопротивления на низкой частоте и каким прибором это измерение выполняется. Иначе как вы собираетесь выполнять измерения? По идее должна быть определенная (утвержденная) методика проведения измерений (сопртивления на низкой частоте) И еще - т.к. ДСТУ-38 не предъявляет требований к сопротивлению ЗУ молниезащиты, а ДСТУ EN 62305-3 как-то невнятно рекомендует непонятно что, то сомневаюсь что заказчики будут заказывать сомнительную услугу

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #10 : 27 Березень 2019, 14:00:22 »
ну, тогда, по идее, вы обязаны знать что такое измерение сопротивления на низкой частоте и каким прибором это измерение выполняется. Иначе как вы собираетесь выполнять измерения? По идее должна быть определенная (утвержденная) методика проведения измерений (сопртивления на низкой частоте) И еще - т.к. ДСТУ-38 не предъявляет требований к сопротивлению ЗУ молниезащиты, а ДСТУ EN 62305-3 как-то невнятно рекомендует непонятно что, то сомневаюсь что заказчики будут заказывать сомнительную услугу
я этим заниматься не буду, поэтому меня это не касается

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #11 : 27 Березень 2019, 18:19:44 »
офф-топ
я этим заниматься не буду, поэтому меня это не касается
классный подход :thumbsup:

Offline impedans

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #12 : 28 Березень 2019, 14:29:56 »
Опір заземлюючого пристрою блискавкозахисту - ненормується.
Виходить що можна це і не проектувати цю частину, а виконавцям зробити якось так..... і у критичному випадку усі чисті!!!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #13 : 28 Березень 2019, 20:28:00 »
Виходить що можна це і не проектувати цю частину, а виконавцям зробити якось так
нормуються геометричні розміри заземлюючого пристрою, а ще норми радять, в першу чергу, якщо можливо, в якості заземлюючого пристрою використовувати арматуру фундаменту

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опір заземлення блискавкозахисту
« Reply #14 : 29 Березень 2019, 07:25:06 »
Виходить що можна це і не проектувати цю частину, а виконавцям зробити якось так
нормуються геометричні розміри заземлюючого пристрою, а ще норми радять, в першу чергу, якщо можливо, в якості заземлюючого пристрою використовувати арматуру фундаменту
ще враховують питомий опір грунту та площу будівлі (теж геометричний розмір), якщо ми кажемо про контур заземлення

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.