Автор Тема: Камеры во взрывоопасном исполнении  (Прочитано 9071 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, есть ли сейчас в Украине IP камеры для наружного видеонаблюдения с действующим сертификатом Укоаины по взрывозащите. 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, есть ли сейчас в Украине IP камеры для наружного видеонаблюдения с действующим сертификатом Укоаины по взрывозащите. 
а зачем сертификат по взрывозащите? В зоне какого класса будут устанавливаться камеры? Если зона класса 2
НПАОП 40.1-1.32-01
Quote (selected)
Таблиця 4.8. Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних апаратів і приладів (стаціонарних, пересувних і переносних) залежно від класу вибухонебезпечної зони
2 - Допускається застосовувати електрообладнання без засобів вибухозахисту для апаратів і приладів, що не іскрять і не нагріваються вище +80 °С в оболонці зі ступенем захисту не менше ІР54

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если зона класса 2
спс. для второй зоны учту.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
що не іскрять
Осталось доказать, что камера не искрит, то есть, провести испытания на искробезопасность цепей.  :)
Если добавить отсутствие нагрева, то это взрывозащита типа:
4.2.39. Специальный вид взрывозащиты "n"  - электрооборудование, отвечающее требованиям стандартов относительно электрических приборов, которые в нормальном режиме эксплуатации не имеют горячих поверхностей, способных вызвать возгорание, а также не создают электрических дуг и не искрят. Электрические параметры (напряжение, ток, индуктивность и емкость) в их цепях, включая кабели, не превышают значений, указанных в ГОСТ 22782.5 с коэффициентом 1.
Электрооборудование с этим видом взрывозащиты следует применить для взрывоопасных зон класса 2.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Осталось доказать, что камера не искрит, то есть, провести испытания на искробезопасность цепей.
В камере есть открытые подвижные контакты при размыкании (замыкании) которых может возникать искрение, или коллектор с "щетками"?
4.2.39. Специальный вид взрывозащиты "n"
Это описание вида взрывозащиты. Единственное место где я нашел требование применения этого вида защиты это
Quote (selected)
Таблиця 4.9. Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту електричних світильників (стаціонарних і переносних) залежно від класу вибухонебезпечної зони
2 Підвищеної надійності проти вибуху з видом захисту «п ».
Дозволяється застосовувати світильники, в яких відсутні засоби вибухонебезпеки за умови, що максимальна температура
поверхні світильника не перевищує значень, які наведені в таблиці 1 ГОСТ 22782.0. Ступінь захисту - ІР54. Умови використання таких світильників повинні бути узгоджені в установленому порядку.
Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не нижче ІР53
а также не создают электрических дуг и не искрят
т.е. опять таки нужно проводить испытание :)
« Останнє редагування: 05 Березень 2019, 12:15:14 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В камере есть открытые подвижные контакты при размыкании (замыкании) которых может возникать искрение
А кто ж его знает? Искробезопасность определяется емкостью и индуктивностью, не превышающими определенных значений.
Как минимум, к камере подводится питание, а IP54 - это обычно наружные камеры, а значит, так или иначе с обогревом.
Подозреваю, в платах без конденсаторов не обойтись. То есть вот так тупо объявить, что искрение невозможно, я бы не рисковала.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, есть ли сейчас в Украине IP камеры для наружного видеонаблюдения с действующим сертификатом Укоаины по взрывозащите.

А интернет что говорит?
Камеры и кожуха с взрывозащитой есть на рынке.
http://www.gortehinvest.com/termokozhuchi/tvk-07-n-termokozhuch-vzrivozaschischenniy-iz-nerzhaveiuschey-stali.html
http://kobi.ua/product/rastr-ktp-289ex/
А у продавцов запросить свидетельства взрывозащиты. Скорее всего, будут просроченные, но и то хлеб.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Искробезопасность определяется емкостью и индуктивностью, не превышающими определенных значений.
rga, а можно как-то по подробней? К примеру, в сети освещения с ЛН нет ни индуктивности ни емкости, но на контактах выключателя при размыкании возникает дуга

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В СТА еще набор камер в разном исполнении
http://sta.com.ua/uk/news-uk/new-evidence-uk

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а можно как-то по подробней? К примеру, в сети освещения с ЛН нет ни индуктивности ни емкости, но на контактах выключателя при размыкании возникает дуга
Это не единственный критерий. Можно почитать ГОСТ 22782.5-78 по искробезопасным цепям. Там ограничивают токи. Извесные нам барьеры ограничиваю где-то до 125 мА. При бОльших токах используются другие виды защиты.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно почитать ГОСТ 22782.5-78 по искробезопасным цепям.

http://docs.cntd.ru/document/1200011537
Quote (selected)
Примечание. В электрооборудовании группы I с уровнем взрывозащиты РП искробезопасность должна обеспечиваться только в цепях, содержащих нормально искрящие контакты.

Не знаю о каких установках идет речь, но
Quote (selected)
4.5.12. Класи й розміри вибухонебезпечних зон для зовнішніх вибухонебезпечних установок повинні прийматися відповідно до норм технологічного проектування та особливостей технологічних процесів і затверджуватися в установленому порядку згідно з чинним законодавством.
У всіх випадках слід враховувати досвід експлуатації діючих вибухонебезпечних установок.
За відсутності обмежень у відомчих нормативних документах для зовнішніх установок допускається приймати вибухонебезпечну зону класу 2 в межах до:
- 0,5 м по горизонталі і вертикалі від закритих віконних і дверних прорізів зовнішніх стін приміщення в разі примикання до прорізу вибухонебезпечних зон класів 1,21 (виняток - для прорізів вікон, заповнених склоблоками);
- З м по горизонталі і вертикалі від закритих технологічних апаратів, заповнених горючими газами та Л З Р; від витяжних вентиляторів, які встановлені зовні приміщень і обслуговують приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1, 21;
- 5 м по горизонталі і вертикалі від пристрою для викиду із запобіжних і дихальних клапанів ємностей і технологічних апаратів з горючими газами або ЛЗР; від відкритих прорізів у зовнішніх стінах приміщення в разі примикання до прорізу
вибухонебезпечних зон класів 1, 2, 21; від розташованих на захисних конструкціях будинків пристроїв для викиду повітря із систем витяжної вентиляції приміщень з вибухонебезпечними зонами класів 1,21;
- 20 м по горизонталі і вертикалі від місця відкритого зливу і наливу для естакад з відкритим зливом і наливом ЛЗР.
Біля зовнішніх установок, які виділяють в атмосферу горючі гази, пару ЛЗР під час нормальної роботи, має місце обмежена вибухонебезпечна зона класу 1 (наприклад, біля нафтових свердловин, клапанів, місць відкритого зливу і наливу Л З Р ). За відсутності даних у відомчих нормативних документах зону класу 1 допускається приймати в межах не більше 1 м від місця викиду газів, пари ЛЗР.
За межами вибухонебезпечної зони класу 1 буде, як правило, присутня вибухонебезпечна зона класу 2.
Зони біля трубопроводів горючих газів, ЛЗР не є вибухонебезпечними за винятком зон класу 2 в межах до З м по горизонталі і вертикалі від запірної арматури і фланцевих з’єднань трубопроводів.

Сомневаюсь что в зонах классов 0, 1 имеет смысл устанавливать камеры. И если не считать мест открытого слива и налива ЛВЖ где зона распространяется на 20м, во всех остальных случаях, если есть сомнения или нет возможности найти оборудование с необходимым видом защиты я не вижу проблемы в выносе оборудования (камер) за пределы зоны класса 2 (максимум 5м)
« Останнє редагування: 05 Березень 2019, 13:20:31 від Сугор »

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скорее всего, будут просроченные
В том то и дело что просроченные свидетельства у всех кого не находил. Както все грустно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и дело что просроченные свидетельства у всех кого не находил. Както все грустно.
Ну, это массовое явление в связи с событиями на Донбассе. Центр из Макеевки, по слухам, переехал в БЦ уже несколько лет назад, но новые свидетельства появляться не стали.
В пожарке с этим вообще полный капец. Но против датчиков со старыми свидетельствами экспертиза активно пока не возражает.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Примечание. В электрооборудовании группы I с уровнем взрывозащиты РП искробезопасность должна обеспечиваться только в цепях, содержащих нормально искрящие контакты.
ГОСТ 12.2.020-76, п.2.5
группа I - рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для подземных выработок шахт и рудников, опасных по газу или пыли;

группа II - взрывозащищенное электрооборудование для внутренней и наружной установки, кроме рудничного взрывозащищенного.

Думаю, сейчас речь идет не о горнодобывающем объекте? Там своя специфика, свои проектанты, которые знают места добычи оборудования. :)
Нам, простым смертным, интересна группа 2.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, я хотел выделить
содержащих нормально искрящие контакты.
Еще раз процитирую ПУЭ
Quote (selected)
Допускається застосовувати електрообладнання без засобів вибухозахисту для апаратів і приладів, що не іскрять і не нагріваються вище -і-80 °С в оболонці зі ступенем захисту не менше ІР54
Здесь нет требования по искробезопасности, речь идет об оборудовании в котором не образуются искры в нормальном режиме работы
« Останнє редагування: 05 Березень 2019, 14:26:32 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.