Автоматические переключатели фаз серии PF используются для повышения надежности однофазного электрооборудования, когда требуется непрерывное питание с правильными параметрами, например: холодильное оборудование или оборудование для кондиционирования воздуха, компьютерные или телекоммуникационные сети, кабельное телевидение, системы сигнализации и т. д.
Первый из группы устройств
PF-431 используется для непрерывного питания электрооборудования, мощность которых не превышает
16А активной нагрузки. На устройство подается напряжение трехфазной, четырехпроводной сети, а однофазное напряжение принимается от него. Устройство контролирует напряжение так, чтобы выходное напряжение составляло не менее
190 В. Выбираем приоритетную фазу, что означает, что если ее параметры верны, то эта фаза всегда будет включена. В случае исчезновения напряжения в фазе или падения ниже
190 В, устройство переключит питание на вторую фазу. В случае одновременного отсутствия правильных напряжений в этих двух фазах на выходе будет работать третья фаза. Если в приоритетной фазе, напряжение питания возвращается в нормальный диапазон
(выше 195 В), устройство переключит эту фазу на выход. Время переключения фазы менее 0,2 с.
https://es.ua/avtomaticheskie-perekljuchateli-fazPF-441 и PF-451 используются для питания электрооборудования с током выше 16 А. Нагрузка подключается через контакторы, управляемые устройством PF. Время переключения (появления напряжения на выходе) после исчезновения подключенной в данный момент фазы составляет около 0,5–0,8 с. (время переключение контакторов не учитывается).
PF-441 имеет приоритетную фазу (работает аналогично PF-431), в нем установлены заводские настройки нижнего (190 В) и верхнего (250 В) порога срабатывания, без возможности регулировки.
https://es.ua/avtomaticheskie-perekljuchateli-fazСистема модели PF-451 имеет возможность установки порога переключения нижнего (от 170 до 210 В) и верхнего (от 230 до 270 В) напряжений. Из-за отсутствия приоритетной фазы реле переключается минимальное количество раз. Это особенно полезно при питании чувствительных к напряжению устройств, таких как компьютеры.
Конструкция устройства не допускает одновременной активации более одного реле (контактора). В случае отказа контактора (обрыв цепи катушки, подвешивание или перегорание рабочих контактов) произойдет переключение приемника в другую фазу, хотя напряжение в данной фазе является допустимым. В случае короткого замыкания на контакты контактора, реле не переключится на другой контактор, несмотря на неправильное напряжение в этой фазе.
https://es.ua/avtomaticheskie-perekljuchateli-fazТакже есть новинка в линейке PF-441 (Для работы с однофазным генератором) – используется для обеспечения бесперебойного питания от однофазного генератора, устройство автоматически генерирует сигнал для включения генератора. Если напряжение в сети в допустимых пределах, нагрузка подключена к сети. При выходе напряжения за установленные пределы, нагрузка отключается. Через 15 секунд подается сигнал на запуск генератора. После выхода его в рабочий режим (напряжение генератора стабильно и находится в допустимых пределах), нагрузка подключается к генератору. При восстановлении напряжения в сети, через 10 секунд нагрузка подключается к сети питания.
Более подробную информацию можно найти на сайте