Молниезащита школы
« : 14 Лютий 2019, 17:02:55 »
Подскажите пожалуйста, проектируется постройка новой школы, с детским садиком, были выполнены проектные работы в том числе и работы по молниезащите. Но эксперт  ссылается на пункт 15 таблицы А ДСТУ и утверждает что так как здание 2 степени огнестойкости молниезащита на объекте не нужна. Как от него отбиться? Школа длиной 80 м и шириной 60м висотой 12м. Оставить её без         
молниезащиты бред какой-то =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #1 : 14 Лютий 2019, 17:15:21 »
Но эксперт  ссылается на пункт 15 таблицы А ДСТУ и утверждает что так как здание 2 степени огнестойкости молниезащита на объекте не нужна.
Он прав.
Как от него отбиться?
:D попробовать найти в школе помещение с П-ІІа (п.4) или "електронне обладнання, чутливе до атмосферних перешкод" (п.10). Некоторые специалисты считают что электрощитовая относится к пожароопасным помещениям :D, ну или на какой нибудь кладовке пусть архитекторы нарисуют В/П-ІІа :D, а электронное оборудование сейчас везде
« Останнє редагування: 14 Лютий 2019, 17:23:10 від Сугор »

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #2 : 15 Лютий 2019, 11:52:13 »
Но эксперт  ссылается на пункт 15 таблицы А ДСТУ и утверждает что так как здание 2 степени огнестойкости молниезащита на объекте не нужна.
Он прав.
Как от него отбиться?
:D попробовать найти в школе помещение с П-ІІа (п.4) или "електронне обладнання, чутливе до атмосферних перешкод" (п.10). Некоторые специалисты считают что электрощитовая относится к пожароопасным помещениям :D, ну или на какой нибудь кладовке пусть архитекторы нарисуют В/П-ІІа :D, а электронное оборудование сейчас везде
был проект административное здание II степени огнестойкости. Заказчик предоставил данные, что мебель в кабинетах относится к пожарной нагрузке, и кабинеты являются пожароопасными зонами П-IIа. Проект прошел экспертизу)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #3 : 15 Лютий 2019, 12:09:24 »
что мебель в кабинетах относится к пожарной нагрузке, и кабинеты являются пожароопасными зонами П-IIа
:D
ДНАОП 0.00-1.32-01
Quote (selected)
Таблица 5.2. Минимальная степень защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и наборов зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны
Quote (selected)
5.6.4. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется вы носить за пределы пожароопасных зон любого класса.
...
Т.е. розетки и компы в кабинетах были ІР44, а выключатели были вынесены в коридор?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #4 : 15 Лютий 2019, 14:03:05 »
Некоторые специалисты считают что электрощитовая относится к пожароопасным помещениям
Це не так , еплектрощитові відносяться до технічних приміщень і не підпадають під вимоги ДСТУ Б В.1.1-36:2016

електронне обладнання, чутливе до атмосферних перешкод
Це ще треба доказати що воно чутливе до атмосферних перешкод

кабинеты являются пожароопасными зонами П-IIа
Це не так . Розрахунок по пожежному навантаженню відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016 проводиться лише для виробничих , складських та лабораторних приміщень . (адміністративних та технічних приміщень це не стосується)

на какой нибудь кладовке пусть архитекторы нарисуют В/П-ІІа
це потрібно доказати розрахунком що вона пожежонебезпечна , якщо там зберігається віник і шмата для миття підлги це автоматично не означає що вона пожежонебезпечна .
« Останнє редагування: 15 Лютий 2019, 14:19:52 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #5 : 15 Лютий 2019, 14:23:27 »
что мебель в кабинетах относится к пожарной нагрузке, и кабинеты являются пожароопасными зонами П-IIа
:D
ДНАОП 0.00-1.32-01
Quote (selected)
Таблица 5.2. Минимальная степень защиты оболочек электрических аппаратов, приборов, шкафов и наборов зажимов в зависимости от класса пожароопасной зоны
Quote (selected)
5.6.4. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется вы носить за пределы пожароопасных зон любого класса.
...
Т.е. розетки и компы в кабинетах были ІР44, а выключатели были вынесены в коридор?
Я по этажам не ходил. Только по крыше лазил. Но меня это не очень волнует. Есть официальное письмо от Заказчика с приложением. Я на него ссылаюсь в проекте и прикладываю в проекте его копию.
« Останнє редагування: 15 Лютий 2019, 14:25:00 від diden »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #6 : 15 Лютий 2019, 14:38:30 »
Це не так
Roman3R, звісно що не так, слово спеціалісти забув взяти у лапки, то був сарказм як і про комору

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #7 : 18 Лютий 2019, 11:09:47 »
Но эксперт  ссылается на пункт 15 таблицы А ДСТУ и утверждает что так как здание 2 степени огнестойкости молниезащита на объекте не нужна.
Странны персонаж однако!
В принципе его это должно устраивать, поскольку "сделано там где по его мнению не надо" - а это вряд ли ухудшает пожарную безопасность...
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #8 : 18 Лютий 2019, 11:18:43 »
это вряд ли ухудшает пожарную безопасность
t-100, детсад - скорее всего - объект бюджетный и проходит инвест экспертизу. И если эксперт из инвестэкспертизы, то его не должно устраивать то что деньги тратятся на то что в принципе не нужно. Если же это пожарный эксперт, то радует, что он не требует того чего не требуют нормы

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #9 : 19 Лютий 2019, 09:31:05 »
t-100, детсад - скорее всего - объект бюджетный и проходит инвест экспертизу. И если эксперт из инвестэкспертизы, то его не должно устраивать то что деньги тратятся на то что в принципе не нужно. Если же это пожарный эксперт, то радует, что он не требует того чего не требуют нормы
А чем подтверждаются Ваши рассуждения?
В обязанностях эксперта, согласно квалификационных признаков... (Сборник №64), у эксперта по пожарной безопасности нет обязанностей по экономии бюджетных и других средств!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #10 : 19 Лютий 2019, 10:55:25 »
у эксперта по пожарной безопасности нет обязанностей по экономии бюджетных и других средств!
зато эти обязанности есть у инвест экспертизы, а любой другой эксперт (в т.ч. и пожарный) не имеет права требовать сверх того что требуют нормы, а нормы не требуют молниезащиту для зданий (не только детсадов) с 1 и 2 степенью огнестойкости, а если учесть что рядом будут находиться здания которые значительно выше детсада то необходимость в молниезащите становится вообще необоснованой

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #11 : 20 Квітень 2020, 19:39:24 »
инвест экспертизы
Можете пояснить что это?
а любой другой эксперт (в т.ч. и пожарный) не имеет права требовать сверх того что требуют нормы
Это вряд-ли одно и тоже, что"выполнить больше чем требуют нормы". Например, если запроектировали адресную СПС в помещении к которому отсутсвуют требования по установке адресной СПЗ, то эксперт по ПБ и возможно по сметам должен потребовать заменить на без адресную СПЗ?
Только с обоснованиями, как вы любите!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #12 : 20 Квітень 2020, 20:26:50 »
Можете пояснить что это?
t-100, конечно, детские сады и школы строят и ремонтируют за бюджетные деньги, и все проекты которые выполняются на бюджетные деньги проходят инвест экспертизу которая проверяет на сколько эффективно и обосновано тратятся бюджетные деньги.
Например, если запроектировали адресную СПС в помещении к которому отсутсвуют требования по установке адресной СПЗ, то эксперт по ПБ и возможно по сметам должен потребовать заменить на без адресную СПЗ?
А при чем здесь молниезащита? здание 2 степени огнестойкости, в школе не может быть пожароопасных помещений, потому что сфера деятельности ДСТУ Б В.1.1-36:2016 не распространяется на общественные здания
Quote (selected)
Цей стандарт установлює порядок визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого та складського призначення, лабораторій, а також зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежно від кількості й пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), з урахуванням особливостей технологічних процесів виробництв та об’ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів, що запобігають виникненню аварійних ситуацій.
Это вряд-ли одно и тоже, что"выполнить больше чем требуют нормы"
Видите ли образование и медицина у нас финансируются по остаточному принципу, и, возможно, денег потраченных на этой школе на устройство ненужной молниезащиты как раз и не хватит на то чтобы сделать ремонт в другой школе, купить "лишний" аппарат ИВЛ, маски и т.д. для какой-нибудь больницы
« Останнє редагування: 20 Квітень 2020, 21:36:39 від Сугор »

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #13 : 21 Квітень 2020, 08:47:56 »
лабораторій,
Но ведь лаборатории в школе есть (физики, химии), мастерская есть(наверное)  вот для них можно и определить категорию

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита школы
« Reply #14 : 21 Квітень 2020, 08:57:11 »
нормы не требуют молниезащиту для зданий (не только детсадов) с 1 и 2 степенью огнестойкости
Речь ведь идет об постсоветских нормах, которые недавно отменили? Если да, то ссылка на них не аргумент.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю