Автор Тема: Новий злучник «від ОБО», випробуваний на 200 кА  (Прочитано 1829 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Новий злучник «від ОБО», випробуваний на 200 кА

     У кількох місцях ДСТУ EN 62305-3:2012 - Блискавкозахист – Частина 3: Фізичні руйнування будівель (споруд) та небезпека для життя зустрічається згадка про «стандарти IEC майбутньої серії 62561». Зокрема, у розділі E.5.6.1   Механічна частина проекту, зазначено:

Матеріали, що використовуються для компонентів LPS, перераховано у Таблиці 5.
ПРИМІТКА       Відповідними є компоненти, приміром, затискачі та стрижні, вибрані згідно майбутньої серії стандартів IEC 62561.


     Ця серія присвячена компонентам, з який будується LPS. Технічний комітет МЕК ТС81 Lightning protection розробив вже цілу низку таких стандартів:
IEC 62561-1:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 1: Requirements for connection components
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 1: Вимоги до з’єднувальних компонентів

IEC 62561-2:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 2: Вимоги до провідників та уземлювальних електродів

IEC 62561-3:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 3: Вимоги до ізолювальних іскрових проміжків (ISG)

IEC 62561-4:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 4: Вимоги до тримачів провідників

IEC 62561-5:2017 Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 5: Вимоги до ревізійних коробок уземлювальних електродів та ущільнень уземлювальних електродів

IEC 62561-6:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 5: Вимоги до лічильників ударів блискавки (LSC)

IEC 62561-7:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 7: Вимоги до сумішей для поліпшення уземлення

IEC TS 62561-8:2018 Lightning protection system components (LPSC) - Part 8: Requirements for components for isolated LPS
Компоненти систем захисту від блискавки (LPSC) – Частина 4: Вимоги до компонентів для ізольованих LPS

     Незабаром в Україні буде впроваджено два перших ДСТУ EN цієї серії, які виконано методом ідентичного перекладу. Для злучників передбачено два види електричних випробувань. Зразок піддають дії трьох імпульсів форми 10/350 мкс амплітудою:
-   50 кА (N – нормальні умови);
-   100 кА (Н – важкі умови).
     Проектувальнику належить звертати на це увагу, особливо маючи справу з LPS класів ІІ та І, де максимальна амплітуда струмів блискавки становить 150 кА та 200 кА, відповідно. Зазвичай, виходять з ситуації, ставлячи два злучники у паралель.
Проте, більшає об’єктів, де доводиться передбачати LPS вищих класів: медичні заклади, спортивні споруди, димарі, телекомунікаційні вежі, мости, будівельні підойми, біогазові заводи, сонячні електро- та теплогенерувальні системи, культові споруди. З розвитком номенклатури компонентів LPS, для побудови ізольованих ділянок виникає можливість використання одного-єдиного струмовідводу від стрижня перехоплення. Так, ізольований доземний провідник OBO isCon® PR 90 SW (у додатковій світло-сірій оболонці) здатний замінити собою 0,9 м повітряного проміжку. Виходячи з формули (4) розділу 6.3 – Електричне ізолювання зовнішньої LPS, ДСТУ EN 62305-3:2012, максимально можлива довжина відтинку OBO isCon® PR 90 SW, прокладеного «у одну нитку», становить 11,25 м. З кожного кінця належить встановити хомут еквіпотенціалізації на відстані x=2s  від краю. Таким чином довжина «повноцінного» відтинку ізольованого провідника становитиме
                                                                                       11,25 – 0,9х2= 9,45 м.
     При цьому добре мати злучник, який сам по собі витримав би проходження струму у 200 кА. Такий компонент вже спроектовано, виготовлено і випробувано фірмою “OBO Bettermann”. Допомогло цьому те, що у випробувальному центрі BET є генератор імпульсних струмів, здатний забезпечувати амплітуди понад максимальні 100 кА, передбачені IEC/EN 62561-1. Сполучна клема OBO, тип 249 8-10 V2A 200 (артикул 5408018) виготовлена із неіржавної сталі, що має неабияке значення для стійкості у кліматичних випробуваннях, передбачених стандартом. А пружинна шайба, яка забезпечує  необхідний контактний тиск, випробувана для використання у вибухонебезпечних зонах Ex 2/22. Саме там, де використання ізольованих систем відведення струму блискавки виявляється неперевершеним технічним рішенням з економічної точки зору.
 
Прямая ссылка: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3724

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю