Автор Тема: Морозильна камера, необхідність ПС та вибір сповіщувачів  (Прочитано 3782 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня! мається морозильна камера для зберігання продуктів харчування, що знаходиться всередині іншої будівлі (склад). Площа 16м.кв. - відповідно об'єм не менше 32м.куб. - згідно ДСТУ...54-14:2009, п.А.5.3.8-d - потрібно захищати, але в ДБН В.2.5-56:2014 згадки про морозильні камери нема. Чи потрібно захищати та якими сповіщувачами?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая категория взрывопожароопасности камеры? Если технологи напишут Д, то вообще проблем нет.
Какая температура хранения?

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая категория взрывопожароопасности камеры? Если технологи напишут Д, то вообще проблем нет.
Какая температура хранения?
на даний момент інформації нема...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на даний момент інформації нема...
Ну так это и есть основание для какого-то решения. Задайте вопросы архитекторам.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читайте соседние ветки: http://eom.com.ua/index.php/topic,24990.0.html


Н А К А З  04.12.2006  N 730/770    Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України
7.23 Складські приміщення для овочів, фруктів, картоплі в спалимій тарі, в т.ч. в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 град.С          категорія - В, клас зони - П-ІІа

ПС - потрібна,
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
7.23 Складські приміщення для овочів, фруктів, картоплі в спалимій тарі, в т.ч. в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 град.С          категорія - В, клас зони - П-ІІа

ПС - потрібна,

в этом же пункте сказано: Негорючі матеріали  категорія Д , клас зони  - відсутній.
тобто, можливо і нічого захищати нетреба.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.