Автор Тема: АПС резервуаров  (Прочитано 2944 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

NVP

  • Гість
АПС резервуаров
« : 16 Червень 2009, 07:45:18 »
Есть склад ГСМ, категория IIIа. На территории имеется насосная, 2 резервуарных парка с обваловкой по 8 резервуаров с дизельным топливом и бензином, ж/д и а/эстакады. Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись установкой ручных извещателей на территории склада или в обязательном порядке необходимы тепловые извещатели (извещатели пламени)?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС резервуаров
« Reply #1 : 16 Червень 2009, 09:10:17 »
NVP, сам сейчас проектирую похожий объект, правда по перевалке масла. Раньше делал участок похожий на ваш, проект прошел экспертизу и функционирует.
Для эстакады использовал следующий норматив ВУП СНЭ 87.
Для резервуаров есть ведомственные нормы, у нас украинские 
ВБН В.2.2-58.2-94 "Резервуары стальные для хранения нефтепродуктов..."
(З введенням в дію ВБН В.2.2-58.2-94 втрачають силу на території України слідуючі нормативні документи:
розділ 6 СНиП 2.09.03-85 та розділи 1 та 4 "Правил технической эксплуатации резервуаров",  затверджених Держкомнафтопродуктом СРСР 26.12.1986 р. - в частині вимог до вертикальних сталевих резервуарів для нафти і нафтопродуктів;
СНиП 3.03.01-87 і СНиП III-18-75 - в частині вимог до допустимих відхилень при виготовлені та монтажі будівельних металоконструкцій резервуарів)
ВБН В.2.2.-58.1-94 "Проектирование складов нефти и нефтепродуктов..." (заменил СНиП II-106-79 “Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования”.)
Перечисли отмененные документы, т.к. не владею информацией о соотв. нормативах в России. По нашим нормативам насосная и админздания на территории должны оборудоваться АУПС, т.е. без дымовых (тепловых) извещателей не обойтись. А вот на эстакаде и по периметру территории ставил ручники. Пожаротушение было предусмотрено неавтоматическое (зависит от объема резервуаров согласно норм).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АПС резервуаров
« Reply #2 : 02 Липень 2009, 14:54:53 »
Если еще актуально . ВЕДОМСТВЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВУПП-88

8.5. Извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения должны устанавливаться:
-для зданий категорий А, Б и В - снаружи зданий у выходов на расстоянии не более, чем через 50 м;
-на наружных установках и открытых складах категории А, Б и В - по периметру установки, склада не более, чем через 100 м;
-на складах (парках) - горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - по периметру обвалования не более, чем через 100 м;
-на сливоналивных эстакадах сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - через 100 м, но не менее двух (у лестниц для обслуживания эстакад).
_________
Примечание. Ручные пожарные извещатели устанавливаются независимо от наличия извещателей автоматической пожарной сигнализации.

8.6. Извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения должны располагаться на расстояния не менее 5 м от границы установки или обвалования склада.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю