Добрый день, уважаемые.
У меня приключился небольшой ступор при выполнении проекта на парковое освещение сверху паркинга, поэтому постараюсь максимально описать ситуацию.
Значит делаю проект на наружное освещение вновь строящегося многоквартирного жилого комплекса с встроенным паркингом, Заказчик хочет сделать освещение с применением парковых опор высотой 4м. Но при выборе способа прокладки кабеля к этим опорам у нас возникли проблемы, а именно:
1. Во-первых для питания опор будем использовать кабель в земле, СИП на парковые опоры повесить не получится из-за механической прочности и габарита от СИПа до полотна дороги, поэтому делаем кабелем в земле!
2. Во-вторых кабель по паркингу (читать как в паркинге по потолку) прокладывать нельзя в связи с запретом на прокладку транзитных кабелей в паркинге. Поэтому у нас остается один вариант, а именно прокладка кабели по паркингу сверху.
3. В-третьих расстояние от верхнего перекрытия паркинга до дорожного полотна (наземных парковок, зеленых зон, тротуаров) составляет всего 430мм, т.е мы нарушаем п. 2.3.60 ПУЭ и п. 2.3.72. Разрез "пирога" от перекрытия паркинга до дороги см. вложение.
Внимание вопросы:
1. Как обойти п. 2.3.60 и п. 2.3.72?
2. Можем ли обойти выше указанный пункт путем прокладки кабеля ВВГнг-1 4х10мм и таким образом переквалифицировать кабельную линию в электропроводку?
3. Можем ли обойти данный пункт путем укладки кабеля в ж/б лотки или путем заливки кабеля в трубе в бетон?
Заранее спасибо.     
« Останнє редагування: 20 Вересень 2018, 17:03:27 від Nick_72 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как обойти п. 2.3.60
ПУЕ . 2.3.60 Прокладати КЛ в траншеї
Якщо кабель прокласти "путем заливки кабеля в трубе в бетон" це уже не буде кабельна траншея .
Можем ли обойти выше указанный пункт путем прокладки кабеля ВВГнг-1 4х10мм
ПУЕ 2.3.1 Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків, на КЛ спеціальних електроустановок та на кабельну електропроводку напругою до 1 кВ з фазним перерізом жил кабелю до  16 мм2  кожна.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
залейте трубы с колодцами в бетон и будет вам счастье

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как обойти п. 2.3.60
ПУЕ . 2.3.60 Прокладати КЛ в траншеї
Якщо кабель прокласти "путем заливки кабеля в трубе в бетон" це уже не буде кабельна траншея .
Можем ли обойти выше указанный пункт путем прокладки кабеля ВВГнг-1 4х10мм
ПУЕ 2.3.1 Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків, на КЛ спеціальних електроустановок та на кабельну електропроводку напругою до 1 кВ з фазним перерізом жил кабелю до  16 мм2  кожна.
Т.е если сделать кабелем сечением 10мм то это будет электропроводка, которая в свою очередь не нормируется по глубине, так?

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
залейте трубы с колодцами в бетон и будет вам счастье
А разве при прокладке труб и колодцев глубин прокладки не нормируется?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72,
если замонолитишь трубу в бетон, то пофиг глубина.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю