Автор Тема: Удаление дыма и продуктов горения после тушения газом  (Прочитано 5689 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
После отмены СНиП 2.04.05-91 требование удаления дыма и продуктов горения из нижней зоны помещения, защищенного ГПТ, похоже, исчезло как класс. Ни в ДБН В.2.5-56, ни в ДБН В.2.5-67 его нет.
Никто не видел этого требования в других нормативах, новых или еще не отмененных?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сейчас является обязательным для помещений с постоянным пребыванием людей.
Раньше было в п.5.3.h ДСТУ 4466-1:2005. Теперь ДСТУ EN 15004-1:2014 п.5.3.h.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из помещений без постоянного пребывания людей его, в общем-то, тоже куда-то девать надо. Иначе он просочиться в соседние помещения, где эти люди есть.
Но экспертиза еще недавно требовала удаление из серверной, где людей постоянно нет.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
У нас не пройдет. Там естественно вентилироваться оно может только в общие коридоры, и это видно на планах.
Самое печальное, что и передвижную установку использовать непонятно как.
Помещение - вертикальная шахта на 10 этажей. Низ - в подвале без окон. Не в курсе, корректно ли будет удалять с уровня где-нибудь 2-3 этажа?

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы снимали такие замечания аргументируя, что в помещениях без постоянного пребывания людей удаление огнетушащего вещества происходит средством естественной вентиляции ссылаясь на вышеперечисленные пункты. В укрдержбуде проходило. :)
У нас не пройдет. Там естественно вентилироваться оно может только в общие коридоры, и это видно на планах.
Самое печальное, что и передвижную установку использовать непонятно как.
Помещение - вертикальная шахта на 10 этажей. Низ - в подвале без окон. Не в курсе, корректно ли будет удалять с уровня где-нибудь 2-3 этажа?


ДБН 2.2.- 41:2019 Высотные дома, там есть фраза про удаление продуктов горения и дыма и выкачка газа

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может это требование (из вопроса) в "чистом" виде ушло, и превратилось в другое...
Например в ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 везде требуется устраивать в нижней части помещения воздухозаборники.
Как по мне - эффект аналогичный.
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю