Автор Тема: Порошковое пожаротушение  (Прочитано 10624 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #30 : 22 Червень 2016, 10:53:25 »
Нет, конечно.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #31 : 10 Березень 2017, 10:36:43 »
Є дві виробничі будівлі: будівля РУ-6/0,4кВ і будівля операторної. У першій будівлі у приміщенні без постійного чергування персоналу встановлено ППКП Тірас-16П. У другій будівлі встановлено ППКП Тірас-16.128 у приміщенні з цілодобовим чергуванням персоналу. Прилади з’єднані по інтерфейсу RS-485. Таким чином черговий персонал може контролювати ситуацію на двох об’єктах. А приміщення, де перебуває черговий персонал, відповідає визначенню пожежного поста.
Зараз виникла потреба обладнати камери масляних трансформаторів першої будівлі системою об’ємного порошкового пожежогасіння (4 камери – 4 модулі Спрут-6о). Для керування пожежогасінням передбачено встановлення 4-х приладів ПУіЗ „Тірас-1”. Прилади встановлюють у тому ж приміщенні, що і ППКП Тірас-16П. Чи правильно вибрано місце розташування згаданих приладів?
Що я маю встановити у приміщенні пожежного поста? Відповідно до п.8.1.8 – пристрій дистанційного ручного пуску – обов’язково. Відповідно до п.13.4.5 - пристрій дистанційного ручного пуску – дозволяється. Не зрозуміло. Чи, можливо, достатньо можливості активування (ручного запуску) командою з меню команд ППКП „Тірас-16.128”?

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #32 : 10 Березень 2017, 11:34:31 »
Для керування пожежогасінням передбачено встановлення 4-х приладів ПУіЗ „Тірас-1”. Прилади встановлюють у тому ж приміщенні, що і ППКП Тірас-16П. Чи правильно вибрано місце розташування згаданих приладів?
Не работаем с Тирасом в качестве приборов управления тушением, но правильность выбора места установки определяется:
- наличием индикации и элементов управления на самом приборе. Если они там есть, то ставить стоит там, где это можно будет увидеть и/или управлять;
- помещение установки прибора должно быть с ограниченным доступом и защищенным от пожара. Иначе - сгорит прибор - не будет тушения.


8.1.8 АСПГ, окрім спринклерних, повинні оснащуватись ручним пуском:
а)   дистанційним - від пристроїв, що розміщуються біля входу до приміщення, яке захищається, та з приміщення пожежного поста.

13.4.5   Пристрої дистанційного пуску необхідно розміщувати біля евакуювальних виходів зовні приміщення, яке захищається. Дозволяється їх розміщення в приміщенні пожежного поста.

13.14.6 Допускається додатково розміщувати пристрої дистанційного пуску в приміщенні чергового персоналу.


В п.8.1.8, на мой взгляд, для пожпоста говорится не об устройствах пуска, а о возможности ручного пуска. Устройства - перед входом.
В п.13.4.5, на мой взгляд, говорится о том, что ПРП нужно ставить перед входом, но если это невозможно, разрешается в помещении пожпоста. Это актуально для помещений с выходом на улицу, таких как ТП, РП, РУ и т.п., часто бывает.
А в п.13.4.6 говорят о том, что если устройство есть перед входом, то допускается продублировать его на посту.

Если говорить о том, будет ли ручным пуском пуск из меню прибора с пожпоста, то на мой взгляд, будет, но руководствоваться стоит тем, насколько это просто. Если нужно по меню пройти десяток уровней, то сомневаюсь, что это выполнимо для простого сотрудника охраны, который только теоретически должен знать прибор. Практика показывает другое. Даже если он прочел инструкцию, то ситуация пуска ПТ - достаточно редкая, чтоб человек забыл эту инструкцию. Все-таки лучше, чтоб пуск был простым и понятным - нажать кнопку.




Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #33 : 10 Березень 2017, 13:30:25 »
Не работаем с Тирасом в качестве приборов управления тушением
А з чим працюєте?

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #34 : 10 Березень 2017, 13:53:18 »
А з чим працюєте?
Преимущественно с адресными системами в комплексе: Варта, Омега, импорт (если бюджет позволяет).
Если б/а - раньше работали с Интегрой, пардон, Игнис, с Алто, пробовали Варту.
« Останнє редагування: 10 Березень 2017, 15:29:20 від rga »

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #35 : 07 Квітень 2017, 19:45:50 »
Є дві виробничі будівлі: будівля РУ-6/0,4кВ і будівля операторної. У першій будівлі у приміщенні без постійного чергування персоналу встановлено ППКП Тірас-16П. У другій будівлі встановлено ППКП Тірас-16.128 у приміщенні з цілодобовим чергуванням персоналу. Прилади з’єднані по інтерфейсу RS-485. Таким чином черговий персонал може контролювати ситуацію на двох об’єктах. А приміщення, де перебуває черговий персонал, відповідає визначенню пожежного поста. З
Зараз виникла потреба обладнати камери масляних трансформаторів першої будівліз системою об’ємного порошкового пожежогасіння (4 камери – 4 модулі Спрут-6о). Для керування пожежогасінням передбачено встановлення 4-х приладів ПУіЗ „Тірас-1”. Прилади встановлюють у тому ж приміщенні, що і ППКП Тірас-16П. Чи правильно вибрано місце розташування згаданих приладів?
Що я маю встановити у приміщенні пожежного поста? Відповідно до п.8.1.8 – пристрій дистанційного ручного пуску – обов’язково. Відповідно до п.13.4.5 - пристрій дистанційного ручного пуску – дозволяється. Не зрозуміло. Чи, можливо, достатньо можливості активування (ручного запуску) командою з меню команд ППКП „Тірас-16.128”?

Со 128 -го нет команд пуска, там , по-моему только индикация состояния ПУИЗ на ВПК. ПУиЗы устанавливаются перед входом в камеры.  Если там, где 16й ПуИЗы и БП, тогда перед входом  в камеры ПАЗ, ПРЗ. Там где 128й уст. ПАЗ, ПРЗ и ВПК. RS-485 E30? Study. Для перевода удаленно в ручной режим-"ТМ".
« Останнє редагування: 07 Квітень 2017, 20:03:42 від iop »

Offline PASHIK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 20
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Порошковое пожаротушение
« Reply #36 : 27 Травень 2018, 11:27:33 »
А почему не рассматривается вариант водяного тушения + ПС? По сигналу ПС отключаем контактор в электрощите, который запитывает электрооборудование торгового зала.  Все обесточено. И ждем пока сработает сплинкер. Все мокрые, но в безопасности.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.