Автор Тема: высоковольтный учет двухтрансформаторной КТП  (Прочитано 1827 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте!  Заказчик хочет установить  КТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами: один рабочий, второй для межсезонья.  Мощность токоприемников 712 кВт. Рабочий трансформатор 1000кВа, для межсезонья 160кВА (потому что он есть, реальная нагрузка освещение + отопление охраны). Исходя из номинальных токов трансформаторов по ВВ стоят на вводах трансформаторов предохранители 80А и 20А. Задача организовать высоковольтный учет. Токи к.з минимальные- динамической и термической устойчивостью пренебрегаем (подходят все номиналы).
Если установить ТТ исходя из необходимости их защиы  от токов перегрузки (предохранителями рабочего трансформатора) то должны быть установлены ТТ 100/5, класс 0,5S. При этом, даже если в проекте прописать максимальную нагрузку второго трансформатора  160 кВт (а минимальную подогнать под 1% загрузки), то максимальный ток будет 10 А, а єто  меньше чем 20% номинального тока ТТ, что нарушает требования 1.5.17 ПУЕ.
Я правильно понимаю, что организовать учет одними ТТ в данном случае невозможно? Двухобмоточные ТТ не решат вопрос, т.к все равно потребуется вызов инспектора и переключение счетчиков, а заказчик хочет максимально отмежеваться от оператора
« Останнє редагування: 26 Червень 2018, 22:02:55 від shtuch1 »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.

P.S. Я вообще считаю, что єти нормы нужно пересмотреть , так как они давно устарели (современные МП счётчики чувствуют ток порядка 1 % от номинала..)
« Останнє редагування: 26 Червень 2018, 22:08:23 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
это для класса 0,5, для 0,2S и 0,5S при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 20% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 1%.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Точно ,я не обратил внимания , что у Вас 0,5S ТТ.
А Вы по максималке не влазите
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так из личного опыта , отрывок.
На одной из узловых подстанций ТПЛ-10 300/5 на вводе 10кВ , работало где то месяца три в  первичке 380-400А.
Только гудели очень , даже баланс между вводом и отходящими линиями сходился   :D
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

P.S. Я вообще считаю, что єти нормы нужно пересмотреть , так как они давно устарели (современные МП счётчики чувствуют ток порядка 1 % от номинала..)
В ПУЕ 1.5.17 пересмотрели, но в первом пункте ошибочно написали S. Получилось, что в первом пункте пишут что для 0,5S - мах 40%, мин 5%, а во втором пукте написали, что для 0,2S и 0,5S - мах 20%, мин 1%.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю