Автор Тема: огнестойкий кабель  (Прочитано 4962 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
огнестойкий кабель
« : 18 Травень 2009, 10:18:50 »
скажите ктонить есть такие нормы коиорые требуют использование огнестойких кабелей для потребителей 1 кат?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: огнестойкий кабель
« Reply #1 : 18 Травень 2009, 10:33:34 »
ДБН В.2.2-15-2005
п.п. 4.23 Кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени. Кабели и провода, которые проложены в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2, Т1 по ДБН В.1.1-7).
Кабельные линии, предназначенные для питания специальных лифтов для транспортирования пожарных подразделений, установок пожаротушения, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов, должны иметь предел огнестойкости не менее 90мин в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4, а установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей – не менее 15мин.

НАПБ Б.06.004-2005 "ПЕРЕЧЕНЬ однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации
1.28. Кабельные линии, предназначенные для питания АУПТ, систем противодымной защиты, лифтов для транспортирования пожарных подразделений, насосов внутреннего противопожарного водопровода, должны иметь степень огнестойкости не менее 90 мин. в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4-98 «Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», а системы оповещения и управления эвакуацией во время пожара - не менее 15 мин.

да, еще Розъяснения к п.4.23 ДБН В.2.2-15.doc - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=40
« Останнє редагування: 18 Травень 2009, 10:37:49 від ZoloS9479 »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: огнестойкий кабель
« Reply #2 : 22 Травень 2009, 11:11:02 »
Добавить еще следует еще ДБН В.2.2-9-99 (изменения 3).
п. Ж.4
"Електричні проводи та кабелі для керування та електроживлення ліфтів повинні бути стійкими до поширення полум’я.F
Вогнестійкість кабельних ліній, що забезпечують безперебійну роботу ліфта у разі виникнення пожежі, повинна бути не менше 90 хв за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.
Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією С, як для проводів і кабелів, прокладених в пучках)".
 

Валерий 1

  • Гість
Re: огнестойкий кабель
« Reply #3 : 15 Серпень 2009, 23:59:35 »
Подскажите, пожалуйста, в каком документе прописано, что шлейфы пожарной сигнализации нужно прокладывать в гофре или в кабельканале за подвесным потолком, можно ли прокладывать открыто? какой документ?

vlad-i-mir

  • Гість
Re: огнестойкий кабель
« Reply #4 : 18 Серпень 2009, 15:56:21 »
См ДСТУ 54-14:2005 "Системы пожарной сигнализации"
6. Монтаж
6.2.2 Прокладывание кабелей

Питающие и сигнальные кабели пожарных извещателей или системы пожарной
сигнализации, необходимо прокладывать так, чтобы избежать неблагоприятное воздействие на систему:
- электромагнитные помехи;
- возможность повреждения при пожаре;
- возможность механического повреждения;
- повреждения в результате проведения работ по техническому обслуживанию других систем.
2. Для этого кабели системы пожарной сигнализации необходимо отделять от кабелей других систем, что можно выполнить одним или несколькими следующими способами:
- прокладка в кабельных шахтах, коробах, желобах и каналах, предусмотренных для кабелей пожарной сигнализации;
- отделение от других проводов механическим способом при помощи негорючего, прочного, жесткого и твёрдого материала, который отвечает требованиям ДБН В.1.1-7-2002;
- прокладка на соответствующем расстоянии (не менее 0,3 м) от кабелей других систем;
- использование электрически экранированных кабелей.
Кабели пожарной сигнализации должны также:
- иметь соответствующую маркировку (красный цвет) или обозначение нанесённое красным цветом с интервалами не более 2 м, которые указывали бы их назначение и требования по разделению; или
- размещаться в коробах, лотках и каналах, предназначенных исключительно для кабелей пожарной сигнализации с соответствующими надписями.
Короба, лотки и каналы, предназначенные исключительно для кабелей пожарной сигнализации должны закрываться крышками и все крышки должны надёжно фиксироваться.
Если для функционирования пожарной сигнализации используется многожильный кабель, гибкий кабель или соединённая линия, то ни одну из жил нельзя использовать в цепях других систем.
Кабели с напряжением большим, чем низковольтные должны отделяться от других кабелей пожарной сигнализации. В частности, кабель питающей сети не должен входить в тот же кабельный разъём, что и кабели для низкого напряжения питания или сигнальные.
Нет необходимости в разделении кабелей электропитания системы пожарной сигнализации с питающей стороны изолирующего защитного устройства.
Диаметр провода линий пожарной сигнализации должен быть не менее 0,6 мм каждой жилы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю