Вводной автомат
« : 30 Січень 2008, 08:29:52 »
напряжение 380В
нагрузка 20кВт
cos 0.83
Iрасч = 36,5 А
Подскажите, как правильно выбрать вводной автомат?
Надо ли умножать Iрасч на 1,25?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #1 : 30 Січень 2008, 08:48:59 »
У старому ДБН (СССР) (ВСН 59-88 Електропостачання будівель (норми проектування)) в кінці е табличка "Расчетные формулы для выбора защитных аппаратов в осветительных и силовых сетях"

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #2 : 30 Січень 2008, 08:56:20 »
Ну еще селективность надо учесть, а так 50А самы раз :)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #3 : 30 Січень 2008, 09:08:42 »
Нагрузка по фазам симметричная? Если нет, то нужно считать ток наиболее загруженной фазы и по нему выбирать автомат.
Входите тесными вратами

Offline petrenko sergii

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #4 : 30 Січень 2008, 09:58:48 »
Цитата: andery
Ну еще селективность надо учесть, а так 50А самы раз 

Я тоже так вважаю, якщо немає обмежень збоку влвсника чи орендодавця - то краще брати з запасом

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #5 : 30 Січень 2008, 10:23:58 »
И учесть такой момент чтобы этот "запас" не перекрыл длит.доп.ток кабеля

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #6 : 30 Січень 2008, 17:42:48 »
У нас РЕМ видає ТУ де вимагаеться щоб ввідний автомат був струмообмежуючим (перший більший до Ір), селективність , несеметрія і прочая фігня іх не цікавить.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #7 : 30 Січень 2008, 17:58:21 »
При 3-х фазной несиметричной нагрузке нельзя вводной автомат выбирать просто по Ip.
В Киевэнерго для квартир и частных домов тоже требуют чтобы вводной автомат ограничивал мощность указанную в ТУ, и при однофазном вводе не отвертишься, приходится выбирать ближайший больший номинальный ток, но при 3-х фазной нагрузке можно обосновать выбор несимметричностью нагрузки, и выбрать по току в наиболее загруженной фазе.
Входите тесными вратами

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #8 : 01 Лютий 2008, 09:14:36 »
Все вірно, но в РЕМ , коли людина приходить с проектом , показують бумажку с таблицею де вказано Ік.р. ввідного автомата взалежнсті від дозволеної потужності. При чому розрахунок зроблений для cosF=0.95. Скажемо для 10кВ і 380В Ір=16А і струм ввідного автомата повинен бути Ік.р.=16А. А як там симетрично роспреділено навантажнння чі не іх нестосуеться. На маленьких фірмах людей котрі щось петрають в електриці неє, а ціми справами часто займаеться сам властник, тому в ремі вішають що хочуть. Правда останнім часом якось меньше уваги цім ввідним автоматам.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #9 : 01 Лютий 2008, 11:05:20 »
IgorS, ну да, а если к вашему примеру на отходящей линии однофазная нагрузка 4 кВт с током 18 А?
При согласовании проекта смотрят всегда на однолинейную схему, в которой должны быть указаны нагрузки отходящих линий. Я еще указываю и автоматы с токами уставок. Поэтому убедить будет несложно.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #10 : 01 Лютий 2008, 16:23:23 »
Якщо на одній фазі 4 кВт то на 3 фазному вводі треба вже рахувати 12кВт (розрахункова потужність), до тогож я схеми не согласовую

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #11 : 01 Лютий 2008, 16:43:27 »
IgorS,
Позволю с Вами не согласиться, Если у меня к примеру 1-фазный насос 4кВт, и лампочка с розеткой (ну типа вымудренная насосная  :D) , здесь никак расчетная нагрузка не 12кВт.
Хотя случаев таких и не встречал.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #12 : 01 Лютий 2008, 17:14:49 »
andery, При 3 фазному вводі і несиметричному навантаженні ввідний автомат обираемо по разрах потужності Рр.=Р(найбільш навантаж фазі)*3

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #13 : 02 Лютий 2008, 08:47:41 »
IgorS, ну если на то пошло то вводной автомат выбираем по току, а не по нагрузке...

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вводной автомат
« Reply #14 : 02 Лютий 2008, 09:33:43 »
andery, Щоб визначити струм проблеми немає (Я так думаю). Як, на Вашу думку, визначити струм для вибора уставки ввідного АВ для наведеного приклада.

 