Сечение провода РЕ в ГРЩ.
« : 26 Травень 2018, 10:18:29 »
Доброго дня, коллеги! Помогите разобраться с вопросом.
Имеем здание большого торгового центра Арендодателя, в котором арендуется торговая площадь(6000 м кв.) под продовольственный гипермаркет. От собственной ТП, Арендодатель запитывает ГРЩ гипермаркета двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, каждая из которых прокладывается в четыре нитки четырехжильными кабелями АВВГ 4х(4х240). В здании самого торгового центра имеется несколько щитовых с собственными ГЗШ, а в щитовой гипермаркета будет выполнено разделение PEN-проводников (приходящих из ТП кабелей) на N и РЕ и организована собственная ГЗШ гипермаркета. При этом роль ГЗШ гипермаркета будет выполнять РЕ-шина ГРЩ гипермаркета.
Вопрос: каким  сечением должен обладать проводник соединяющий ГЗШ в несколькоких щитовых торгового комплекса  и ГЗШ гипермаркета? Нужно ли вообще объединять ГЗШ разных щитовых РЕ-проводниками, если они принадлежат разным арендаторам, но находятся в одном торговом комплексе? Никогда не сталкивался с объектами, где выполняется несколько ГЗШ. Вообще так бывает? Все щитовые (их около 10) торгового комплекса запитываются из ТП тоже четырехжильными кабелями.
« Останнє редагування: 26 Травень 2018, 10:57:45 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сечение провода РЕ в ГРЩ.
« Reply #1 : 26 Травень 2018, 10:46:56 »
Я сам думаю, что в здании торгового центра должна быть организована САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЗШ на которой будут объединены все ГЗШ от каждой щитовой торгового комплекса, а сама САМАЯ ГЛАВНАЯ ГЗШ еще должна быть присоединена к заземляющему устройству торгового комплекса. По Договору аренды Арендодатель должен запитать ГРЩ гипермаркета четырехжильными кабелями АВВГ 4х(4х240) и выполнить ввод шины заземления и уравнивания потенциалов в ГРЩ гипермаркета. При этом технически Арендодатель в качестве шины заземления и уравнивания потенциалов выдает в щитовую гипермаркета проводник ПуГВ 1х95. Правильно ли это? Достаточно ли сечения 1х95 мм кв.?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю