Автор Тема: Заземление жилдома по системе TN-C.  (Прочитано 5845 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #30 : 28 Квітень 2018, 19:13:39 »
Вы сами подняли вопрос про старое ПУЭ.
Я? когда? Вы опять перекручиваете, я всего лишь, на Вашу реплику, как на заводе регулярно проверяли наличие "повторного" заземления, указал, что в старом ПУЭ не было не то что требования, не было даже рекомендации выполнять повторное заземление на кабельном вводе.
Так для чего же нужен этот внутренний контур?
Да причем здесь "внутренний" контур на заводе? Ну что за манера уводить обсуждение в сторону? Еще раз повторюсь, мы обсуждаем необходимость устройства повторного заземления на кабельном вводе в жилое здание
    Вы утверждали, что "повторное" заземление нужно для уменьшения напряжения прикосновения, но просьбу выложить пример расчета упорно игнорируете. Невольно возникает сомнение в том что Вы когда нибудь его делали, или наоборот расчет покажет что "дополнительный" контур никак не влияет на напряжение прикосновения.
« Останнє редагування: 28 Квітень 2018, 19:38:31 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #31 : 29 Квітень 2018, 09:46:15 »
Понятно. Вопросов к вам больше не имею.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #32 : 29 Квітень 2018, 11:44:32 »
Вопросов к вам больше не имею.
:thumbsup: grossel:D так вопросы были, в основном, к Вам и ни на один Вы не ответили. И я, похоже, оказался прав в вопросе расчета напряжения прикосновения - Вы его никогда не делали, иначе в чем проблема выложить расчет из какого-нибудь старого проекта.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #33 : 29 Квітень 2018, 15:26:06 »
Может вам и проект принятый  и согласованный скинуть, чтобы вам совсем нормально было.
Учитесь сами.
То, что вы пишите это ваши проблемы, просто я встрял в тему, чтобы вы не владея материалом и познаниями в этой области не сбивали людей с толку.  :D
« Останнє редагування: 29 Квітень 2018, 15:28:11 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #34 : 29 Квітень 2018, 17:08:06 »
Учитесь сами.
Ну, так тогда и не лезьте учить.
Может вам и проект принятый  и согласованный скинуть
зачем? мне своих хватает :D Значит расчетов напряжения прикосновения Вы делать не умеете, да Саша?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #35 : 30 Квітень 2018, 09:56:12 »
Ну, так тогда и не лезьте учить.

Но кто-то должен это делать, защищать от прохиндеев и баранов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #36 : 30 Квітень 2018, 10:31:33 »
защищать от прохиндеев и баранов.
мда, защитится от таких как Вы тот еще труд. Интересно кем и где Вы работаете? У человека который модерирует 3 форума, радиостанцию, постоянно отписывается еще на, как минимум, 5 форумах, вряд ли найдется время заниматься проектированием. А ну да, ведь учить поучать на много проще чем работать, правда Саня?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #37 : 30 Квітень 2018, 10:44:29 »
В основном в архиве форума реально мои проекты, это раз.
Во-вторых, ниже должности гл. специалиста проектного института не занимал.
В третьих получил хорошее образование, с отличием закончил престыжный вуз и с отличием окончил престыжный вуз за "кордоном".
Я удовлетворил ваше любопытство, Маша.
P.S. В теме со светодиодным освещением, где вы по привычке троллите опонентов, вернитесь на одну тему назад http://eom.com.ua/index.php/topic,23965.msg166618.html#msg166618 и увидите мой фрагмент проекта. А от ваших опусов я действительно нигде не встречал.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2018, 11:00:17 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #38 : 30 Квітень 2018, 11:24:47 »
ниже должности гл. специалиста проектного института не занимал.

т.е. сразу после института Вы стали главспецом? А куда делась работа на заводе на котором каждый год искали повторное заземление? Ну на форуме можно написать все что угодно....
Я удовлетворил ваше любопытство

нет :D выложите пример расчета напряжения прикосновения, ведь учить это Ваше призвание. Саня, хамство не лучший способ доказать свою правоту.
В основном в архиве форума реально мои проекты, это раз.

Главспец собственноручно делает (чертит) проекты? =-0 А можно ссылку, а то в файловом архиве http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=6;sortby=date;orderby=desc;start=0 как-то кроме учебников и пособий от Вас (за которые спасибо) я реальных проектов жилья и общественных зданий я не нашел, впрочем, нет, ошибся, есть проект диспетчеризации.
вернитесь на одну тему назад http://eom.com.ua/index.php/topic,23965.msg166618.html#msg166618 и увидите мой фрагмент проекта

как-то слабо для главспеца проектного института
А от ваших опусов я действительно нигде не встречал.

по той причине, что я их не выкладываю, во первых мне просто лень чистить штампы, а во вторых в моих проектах нет ничего особенного, чем можно было бы хвастаться - все как у всех.
по привычке троллите опонентов

ну не всех я троллю, мне просто не нравятся хамы
« Останнє редагування: 30 Квітень 2018, 11:42:10 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #39 : 30 Квітень 2018, 11:48:34 »
1. Ну во-первых, говорим о проектной сфере деятельности.
2. Ищите под ником и отыщите, а что отыщите все мое. А, то что делает или не делает... делаю шабашки в обязательном порядке.
Обращайтесь. Тем более за хорошие деньги и не только для Украины.
Р.S. Вот потому вы и не выкладываете, что руки не оттуда выросли и с головкой не все в порядке, Маша.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2018, 11:51:33 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #40 : 30 Квітень 2018, 11:57:26 »
делаю шабашки в обязательном порядке
а я вот халтурами принципиально не занимаюсь, мне хватает работы на работе, а свободное время я отдаю семье.
я вот одного не понимаю, раз уж Вы все равно выкладываете проекты на форуме, то в чем проблема выложить то что я прошу (расчет напряжения прикосновения), ну ладно, Вам для меня жалко, но ведь на форуме не я один, что ж Вы всех наказываете? Раз уж взвалили на себя непосильную ношу просвещения, то нужно идти до конца

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #41 : 30 Квітень 2018, 12:10:04 »
Я многим помогал на форуме на прямую при личном общении. Вам же я не собираюсь этого делать.
Не приемлю ваш типаж.
И совет, переставайте троллить коллег, прикрывая свою некомпетентность.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #42 : 30 Квітень 2018, 12:30:21 »
 :D grossel, т.е. доказать свою правоту Вы не в состоянии? А как же Вы собираетесь защищать мир от прохиндеев и баранов? Как по мне, единственный способ всех защитить - это предъявить расчет, если он конечно существует или Вы умеете его делать и если он действительно доказывает необходимость выполнения повторного заземления :D

Offline elekruk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #43 : 02 Травень 2018, 16:35:28 »
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:
http://eom.com.ua/index.php/topic,21402.msg166593.html#msg166593

"...есть ГРЩ бизнес центра, где PEN проводник разделен на PE и N. Дальше при питании щитов (около 5 шт.) арендуемого помещения заложили четырех проводные кабели, и снова разделили на PE и N в каждом щите. Это нужно как то отобразить в проекте, как быть в этой ситуации?, так как после разделения на PE и N и их совмещать нельзя. Можно ли дотянуть полосу заземления с щитовой БЦ в щитовую арендуемого помещения и таким способом дотянуть PE? "

Заранее спасибо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление жилдома по системе TN-C.
« Reply #44 : 02 Травень 2018, 16:45:16 »
Это нужно как то отобразить в проекте, как быть в этой ситуации?
elekruk, я бы поменял бы 4х жильный кабель на 5ти жильный. А какое решение было в проекте изначально?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: