Просьба дополнить или уточнить, возможно, что-то упустил, по разрабатываемому проекту письма.
 
О применимости расценок  проектных работ  инженерных разделов согласно СЦПР «Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений» (временный)  1990 г. в современных условиях.

 
 Стоимость проектных работ  при капитальном ремонте  определяется  согласно Указаниям по применению  в части 2  п.2 “Цены разработаны для …повышения уровня инженерного оборудования, а также замены его, … без изменения … технико-экономических показателей.”.
Со времени введения в действие в 1990 г.  «Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений» (временный), был принят ряд нормативных документов, соблюдение которых приводит к неизбежному изменению технико-экономических показателей проектируемого инженерного оборудования.
      В частности по электротехническому разделу необходимо учитывать;
1. Изменение норм  освещенности помещений ( согласно  ДБН В.2.5-28-2006 от 2006 г.)
 2. Применение светодиодных светильников. (постановление КМ №992 от 15 октября 2012 г., постановление КМ №632 от 09. 07.2008 г.)
3. Отмену глав  5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6  ПУЭ 1987 г. с заменой  на  НПАОП 40-1-1-32-01 от 2001 г.  и с изменением технико-экономических показателей проектных решений  в части:
3.1 Применения   в внутренних сетях зданий кабелей и проводов с медными жилами,
3.2  Применения трехпроводной системы электропроводок , 
3.3 Применение УЗО для электробезопасности и пожаробезопасности с  расчетом токов утечки согласно  расчетной нагрузки и длин  проектируемых сетей..
4. Применением новых типов кабелей с различными характеристиками по распространению горения, дымообразующей способности, токсичности, коррозионной способности продуктов горения согласно ДБН В.2.5-23-2003  от 2003 г.  и последующим ДБН В.2.5-23-2010 от 2010 г.
5. Измененные нормы по пожарной безопасности  согласно ДБН В.1.1-7-2002. и последующим ДБН В.1.1-7:2016, применение огнестойких кабельных линий согласно  ДБН.В.1.2-7-2008 от 2008 г., определение категорий помещений по взрыво и пожароопасности согласно. НАПБ Б.03.002-2007. 
6. Измененные нормы по защитным мерам электробезопасности и заземлению, с выполнением основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов  согласно ДБН В.2.5-27-2006 от 2006 г. и последующим  ДСТУ Б В.2.5-82:2016, новой редакции гл.1.7 ПУЭ от 2006 г.
7. Измененные нормы по  молниезащите согласно ДСТУ Б.В.2.5.-38:2008  от 2008 г. ( в  «Сборник цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений» учитывается только защита от прямых ударов молний, мероприятия по защите от вторичных  проявлений ударов молнии, заноса потенциалов и импульсных перенапряжений не учитываются).

В связи с несоответствием  указанной  области применения,-  “без изменения … технико-экономических показателей”  временного «Сборника цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений» предлагается при  определении сметной стоимости проектных работ инженерных разделов  руководствоваться  трудозатратами или  соответствующими СЦПР для нового строительства.

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Также в СЦПР на капитальный ремонт в Общей части указано, что ценами сборника не учтено:
14. Внесение изменений в рабочую документацию, связанных с введением в действие новых нормативных документов, а также заменой оборудования.

Если изменений относительно норм и оборудования 1990 г.,(сборник указан как "временный"), то основания для пересмотра и применения СЦПР  для нового строительства имеются.

Но трактовать это можно двояко, в том числе в худшую для проектировщиков  сторону:).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю