Автор Тема: Об отмене сертификации  (Прочитано 15386 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #45 : 03 Квітень 2018, 10:33:19 »
Еврокоды в основном связаны с конструктивом здания.
Так а что такое сами еврокоды - инструкции к расчетам?

Offline Pojarniy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #46 : 03 Квітень 2018, 20:22:22 »
Скажем, так: -методика расчёта конструктива здания (расчёт нагрузок в здании, обвязка арматурой, определение толщины защитного слоя бетона) и всё, что с этим связано. Например расчёт пределов огнестойкости конструкций,  ветровых нагрузок, сейсмика и т.д.

Offline mika_xud

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 32
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 174
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #47 : 04 Квітень 2018, 09:49:08 »
пропоную не паритись по  питанню єврокодів, ось остання інформація

Цитата: «Але, ми наголошуємо, що у пріоритеті залишається дотримання норм щодо забезпечення комфорту та безпеки людей. Адже ДБН – це інструмент, який встановлює, насамперед, правила у галузі, які можуть забезпечити і комфорт, і безпеку. Це і є головна мета державних будівельних норм», — зазначив Геннадій Зубко.

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minregion-garmonizuvav-dbn-zi-standartami-yes-ta-zmenshiv-termin-yih-rozrobki-gennadij-zubko
« Останнє редагування: 04 Квітень 2018, 09:51:36 від mika_xud »

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #48 : 13 Липень 2018, 16:08:35 »
Возник следующий вопрос.
Есть ДСТУ EN 12101-3:2017 Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення (EN 12101-3:2015, IDT).
Дата початку дії:   01.10.2018
Дата прийняття:   07.08.2017
Статус:   Недіючий
И сейчас многие производители вентиляторов дымоудаления получили сертификаты согласно данного ДСТУ.
Возможно ли вообще такое и можно ли закладывать такое оборудование в проект?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #49 : 13 Липень 2018, 16:24:40 »
Возможно ли вообще такое и можно ли закладывать такое оборудование в проект?
Сертификация - соответствие чему-либо по вкусу заказчика сертификата, хоть ТУ, хоть ДСТУ, хоть 33-м попугаям, каковыми, собственно, и являются ТУ. Главное, написано чему соответствует.
Непринятый ДСТУ ничем не выделяется на этом фоне. Понятно, поставщики и производители не хотят повторной сертификации в октябре, поэтому данный ДСТУ включен.
Конфликт с законодательством может возникнуть, если в ДБН написано, что должно соответствовать такому-то ДСТУ, а в сертификате его нет.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #50 : 27 Липень 2018, 14:30:43 »
Интересная ситуация!!!
Подали на экспертизу проект по дымоудалению и получили вот такое замечание :"Передбачені проектом клапани системи протидимного захисту *МАРКА*, не відповідають вимогам п. 10.7.3 ДБН В.2.5-56 щодо класу вогнестійкості за ознакою І «втрата теплоізолювальної спроможності» (согласно пункта ЕІ-45). На клапаны есть сертификат в котором указано: "клас (межа) вогнестійкості Е 180 за температури димових газів 600 оС". Посмотрел по самым распространенным производителям и у всех в сертификатах на клапана дымоудаления написано аналогично (соответсвуют только универсальные клапана с режимом работы дымоудаление/онезащита там ЕІ-60, ЕІ-120).
Кто нибудь сталкивался с таким?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #51 : 30 Липень 2018, 09:27:41 »
Все когда-то случается в первый раз. Кабель Е30 тоже начали требовать не сразу, а спустя пару лет после введения норм.
Но логика в требовании есть. Если через воздуховод пропускаются газы те5мпературой до 600гр, разогретый воздуховод не должен стать источником возгорания того, что лежит рядом. Для этого и нужна теплоизолирующая способность.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #52 : 01 Серпень 2018, 10:40:29 »

Интересная ситуация!!!
Подали на экспертизу проект по дымоудалению и получили вот такое замечание :"Передбачені проектом клапани системи протидимного захисту *МАРКА*, не відповідають вимогам п. 10.7.3 ДБН В.2.5-56 щодо класу вогнестійкості за ознакою І «втрата теплоізолювальної спроможності» (согласно пункта ЕІ-45). На клапаны есть сертификат в котором указано: "клас (межа) вогнестійкості Е 180 за температури димових газів 600 оС". Посмотрел по самым распространенным производителям и у всех в сертификатах на клапана дымоудаления написано аналогично (соответсвуют только универсальные клапана с режимом работы дымоудаление/онезащита там ЕІ-60, ЕІ-120).
Кто нибудь сталкивался с таким?

Тоже в проектах (и на объектах) такие клапаны. Как вышли из ситуации?
(соответсвуют только универсальные клапана с режимом работы дымоудаление/онезащита там ЕІ-60, ЕІ-120).

Какие именно? подскажите.


Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #53 : 01 Серпень 2018, 10:49:25 »
Написали официальное письмо на производителя.
По поводу клапанов: интеркондиционер это КПВ, ВЕЗА - КПУ, ССК - KPU и так далее по аналогам. Но есть один большой минус они канальные и длинна корпуса у них около 300 мм, в жилом доме в шахту особо не поставишь.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #54 : 01 Серпень 2018, 11:15:01 »
Понял, там еще и S - EIS. КПУ и стеновой же есть дымовой.

« Останнє редагування: 01 Серпень 2018, 11:37:06 від iop »

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #55 : 01 Серпень 2018, 12:56:13 »
Дымовой Е180, а не ЕІ

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #56 : 01 Серпень 2018, 14:42:39 »
Да, я ж и показал в каталоге, и в сертификате так. Если Вам ответят вы же поделитесь с общественностью. Звонили на ВЕЗУ, они там сами немного в шоке, если я правильно понял.
« Останнє редагування: 01 Серпень 2018, 14:44:38 від iop »

Offline Dimitriy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #57 : 08 Жовтень 2018, 16:39:54 »
Всем привет! 
Так какая ситуация с сертификацией систем пожарной сигнализации?
Кто уже сталкивался? На промышленных государственных объектах (бюджетные закупки) сертификат необходим? Требуют?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Об отмене сертификации
« Reply #58 : 08 Жовтень 2018, 17:40:50 »
Кто уже сталкивался? На промышленных государственных объектах (бюджетные закупки) сертификат необходим? Требуют?
Требуют.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю