Автор Тема: Гидравлический расчет сплинкерной системы  (Прочитано 5935 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Pavel63

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards

получается что я  получаю  расход общий по  расчетной площади -  Q общая  = 18 л/сек  (интенсивность *площадь расчетную т.е 5*216/60=18 л/сек)

а Вы советуете далее  выяснить Количество оросителей для указанной площади тушения
 , т.к средняя площадь покрытия одного сплинкера ...ну где то 7.5 -8.5... то берем средний показатель 8 квадратов

т.е. 216/8 получаем 27 оросителей

Дальше наверное нужно просчитать Расчетный расход орошения из одного оросителя ?
Q одного оросителя = Q расчетная / N = 18/27 =0,6 л/с

напор у  последнего оросителя будет Нсв + h , где h потеря напора , а Нсв -это свободное течение воды из последнего сплинкера, цифра дается заводом изготовителем..у некоторых 10 у некотрых 5....
ну а как дальше Вы считаете потерю напора (h) ? 
прокоментируйте хотя бы до этого места

Offline Pavel63

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, система водозаполненная,  кольцо 80 трубой , опуски в основном 32

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Pavel63, Бросьте все. Перечитайте ДСТУ. Там указано как считать расход через ороситель. Посчитали расход диктующего, далее падение давления в рядке от диктующего до следующего оросителя, Определяете давление перед вторым оросителем, Давление над диктующим, плюс потери от 1 до 2 оросителя, это давление у вас будет для определения расхода на 2-м оросителе, и так далее, по цепочке считаете весь рядок.

Offline Pavel63

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
 и еще вопрос нужно ли считать по дороге все рядки со всеми сплинкерами или  я беру только проблематичную ветку считаю или я считаю сколько моих "проблемных рядков" поместиться в расчетной плоащади??

Offline Pavel63

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все разобрался..... спасибо  dozen  , мы берем расчетный участок равный 216 кв. метров и накладываем на наш проект , ВКЛЮЧАЯ ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК  и делаем расчет  ВСЕХ веток (рядков) попавших в эти 216 кв. метров.
Но вопрос что делать  дальше остается открытым
т.к. у меня в эти 216 кв.  метров попали  несколько веток(рядков) , получается что я считаю каждую отдельную ветку , хорошо посчитал....но каждая отдельная ветка имеет с кольцом свое сопряжение.....как считать путь воды если он в магистрали расходится по веткам?   
т.е. мне считать сумму  напоров  всех веток + кольца+ стояка до узла управления или
                   сумму напоров  веток которые попали по дороге к стояку ( игнорируя ветки которые пошли после проблемного участка)+ кольца+стояка до узла упр
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2019, 11:49:14 від Pavel63 »

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто выберите середину ( от этой точки считайте потери половины расхода).
Этот расход делите на 2 и считаете для 1/2 для каждого полукольца до точки врезки с 100й трубой. После считаете весь объем по этой трубе, с учетом потерь в задвижках, узлах управления, клапанах, так же учитываете потери на всасе,если у вас с подпором- тогда отнимаете.
При ваших расходах, половина, на 80 трубе, на 6-8 м не существенна. Тем более, фасонку, как я понял вы не считаете, а прибавляете 20% потерь.

Offline Pavel63

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто выберите середину ( от этой точки считайте потери половины расхода).
Этот расход делите на 2 и считаете для 1/2 для каждого полукольца до точки врезки с 100й трубой. После считаете весь объем по этой трубе, с учетом потерь в задвижках, узлах управления, клапанах, так же учитываете потери на всасе,если у вас с подпором- тогда отнимаете.
При ваших расходах, половина, на 80 трубе, на 6-8 м не существенна. Тем более, фасонку, как я понял вы не считаете, а прибавляете 20% потерь.
Если чесно не понятно сразу
1 " выберите середину  " середину всего кольца или середину участка расчетного ?
2. " Этот расход делите на 2 и считаете для 1/2 для каждого полукольца до точки врезки с 100й трубой. "  вообще ничего не понял...

У меня есть кольцо , вбранный участок (отмечен красным)  примыкает к кольцу пущенному по всему объекту , мне  мне нужно посчитать 6 рядков, которые все в это кольцо заходят,  в каком месте я ставлю расчетную точку ???? или середину???



Естетсвенно каждый отдельно взятый рядок я посчитаю... но чтобы считать напор в кольце , мне нужно знать предыдущий напор +  текущие потери , т.е. H+h

и по какому пути мне  учитывать предыдущий  напор ???   или все напоры во всех ветках сложить и получить общий напор всех рядков ??
т.е. напор 1 ветки + напор 2 ветки ++ напор 3 ветки+ напор 4 ветки+ напор 5 ветки+ напор 6 ветки =  общий напор всех рядков

Не понятно...
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2019, 14:50:17 від Pavel63 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю