Автор Тема: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ  (Прочитано 18875 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #15 : 05 Жовтень 2010, 13:18:03 »
А как по мне, четко написано "В зданиях следует применят..."

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #16 : 05 Жовтень 2010, 13:27:43 »
Речь идет в данном пункте о внутренних распределительных сетях, а ваш кабель не является оным.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #17 : 05 Жовтень 2010, 14:11:26 »
Ну он же запитан от ВРУ дома и проложен по его помещеним

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #18 : 05 Жовтень 2010, 14:35:10 »
Я считаю так, если ВРУ жилого дома и проложенный кабель находится,скажем так, на его территории,то нормы должны выполнятся жилых домов!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #19 : 05 Жовтень 2010, 20:17:49 »
от так и пишут в ТУ спецы из облэнерго. Какие 4Ом, это же повторное заземление 30Ом. А спорить с ними бесполезно.

Вот именно так и требуют!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergei_HG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #20 : 05 Квітень 2018, 10:07:35 »
так и не понятно, можно ли в Украине применять в проводке алюминий?
Главу 7 так и не ввели, в России с 2017 года разрешили проводку из алюминия.
На что сейчас ориентироваться?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #21 : 05 Квітень 2018, 11:44:51 »
Sergei_HG, а где-то написано, что нельзя?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #22 : 05 Квітень 2018, 14:23:08 »
Наверное, Sergei_HG, имеет ввиду групповые проводки. Насколько я знаю, в России убрали требование о обязательном применении меди на данные виды проводок.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю