Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« : 04 Жовтень 2010, 20:56:03 »
В обычной старой девятиэтажке с алюминиевой проводкой на первом этаже запитывается салон красоты от ВРУ подъезда. Кабель прокладывается по подвалуи по фасаду. Монтажник проложил АВВГ 2х10 в гофре и рядом с газовыми трубами. И хочет чтоб я написал алюминий в проекте (проект "электроснабжение").
Вопрос:
1.Правильно ли разделять PEN 10 мм2 алюминий на N и PE?(разделение сделал во ВРУ  салона)
2.Можно ли алюминий?
3.Надо ли в гофре если он кабель?
4.Спасает ли гофра от газовых труб?
5.Можно ли тянуть 2х жильный кабель от ВРУ подъезда, а потом его разделять? А если 3х жильный, то куда подключать третью жилу в шкафу без PE?
Спасибо.

ПУЭ издание 7, Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
_____________
*До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
« Останнє редагування: 04 Жовтень 2010, 21:07:57 від Dmitrik »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #1 : 04 Жовтень 2010, 21:34:04 »
1.Правильно ли разделять PEN 10 мм2 алюминий на N и PE?(разделение сделал во ВРУ  салона)
Да можно, только обязательно нужно выполнить требование ПУЭ - сопротивление 4Ом (выполнить контур заземления для салона и обеспечить 4 Ом)

2.Можно ли алюминий?
нет, см. п.п. 5.26 ДБН В.2.5.23-2003

3.Надо ли в гофре если он кабель?
не обязательно, см.п.п. 5.31 и главное обеспечить сменяемость кабеля, его мех.защиту и недоступность от неквал.персонала

4.Спасает ли гофра от газовых труб?
см.ПУЭ п.п. 2.3.97, который ссылается на  - п.п.2.3.63, если пересекаетесь с трудой газа, то кабель лучше защитить ст.трубой.

5.Можно ли тянуть 2х жильный кабель от ВРУ подъезда, а потом его разделять? А если 3х жильный, то куда подключать
третью жилу в шкафу без PE?
Шина заземления РЕ в вводном щите должна быть, иначе вы не выполните требования гл.1.7 ПУЭ по обеспечению трехпроводных сетей к однофазным потребителям, + на розеточных группах должно быть УЗО, что также требует 3-х проводную сеть. Удачи

Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #2 : 04 Жовтень 2010, 22:07:30 »
Так а как же п. 7.1.34? Там же написано, что нужно медь или алюминий 16. Сеть получается новая прокладывается. И еще в каком-то пункте написано, что PEN может быть медь-10мм2, алюминий-16. Как это понимать?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #3 : 04 Жовтень 2010, 22:38:50 »
Да можно, только обязательно нужно выполнить требование ПУЭ - сопротивление 4Ом (выполнить контур заземления для салона и обеспечить 4 Ом)
На каком основании 4 Ом ?
нет, см. п.п. 5.26 ДБН В.2.5.23-2003
В России Украинский ДБН не действует . Нужно ссылаться на ихнее ПУЭ
Шина заземления РЕ в вводном щите должна быть, иначе вы не выполните требования гл.1.7 ПУЭ по обеспечению трехпроводных сетей к однофазным потребителям, + на розеточных группах должно быть УЗО, что также требует 3-х проводную сеть.
Разделить можно в щите салона красоты .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

elecvit

  • Гість
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #4 : 04 Жовтень 2010, 23:16:48 »
Если я правильно понял, то здесь не пересечение трубопровода кабелем, а параллельная прокладка.
Поэтому надо учесть п. 2.1.57 ПУЭ: При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #5 : 04 Жовтень 2010, 23:30:33 »
Поэтому надо учесть п. 2.1.57 ПУЭ
Этот пункт для электропроводок внутри помещений .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #6 : 05 Жовтень 2010, 06:15:20 »
На каком основании 4 Ом ?
На основании п.п.1.7.92 укр.ПУЭ. 4Ом общее сопротивление с учетом проводника PEN, а если делаем повторное заземление - то на основании п.п.1.7.95 - 30 Ом

В России Украинский ДБН не действует . Нужно ссылаться на ихнее ПУЭ
Это же нужно было догадаться!  ;)
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2010, 06:16:58 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #7 : 05 Жовтень 2010, 08:20:15 »
Так а как же п. 7.1.34? Там же написано, что нужно медь или алюминий 16. Сеть получается новая прокладывается. И еще в каком-то пункте написано, что PEN может быть медь-10мм2, алюминий-16. Как это понимать?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #8 : 05 Жовтень 2010, 09:05:42 »
На основании п.п.1.7.92 укр.ПУЭ.
ПУЕ необхідно читати уважно , в цьому пункті іде мова про заземлення нейтралі джерела живлення (трансформатора , генератора) а не любої електроустановки . п.1.7.95 стосується повторного заземлення PEN провідників повітряних ліній .
ПУЕ . 1.7.92. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены
нейтраль источника питания
или выводы источника однофазного тока .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #9 : 05 Жовтень 2010, 09:45:24 »
Считаю что PEN алюминиевый должен быть не менее 16 мм кв. См. п. 1.7.145 укр ПУЭ. Не думаю, что в России эти требования другие.
Т.е. алюминий можно, но для двухпроводной линии должно быть не меньше 16 кв.
« Останнє редагування: 05 Жовтень 2010, 09:48:13 від SKlim »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #10 : 05 Жовтень 2010, 10:27:45 »
Не думаю, что в России эти требования другие.
ПУЭ России . 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N ) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN проводник) .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #11 : 05 Жовтень 2010, 11:07:28 »
1.Правильно ли разделять PEN 10 мм2 алюминий на N и PE?(разделение сделал во ВРУ  салона)
Да, правильно, я всегда так и делаю, тяну от ВРУ 2 жилы и делаю разделение у потребителя (если есть возможность сделать контур заземления).
2.Можно ли алюминий?
Да можно, ведь фактически у вас не внутренняя разводка, а электроснабжение
3.Надо ли в гофре если он кабель?
Можно, как защита от мех. повреждений и защита от УФ, но при этом сама гофра должна быть устойчива к УФ (об этом есть темы на форуме)
5.Можно ли тянуть 2х жильный кабель от ВРУ подъезда, а потом его разделять? А если 3х жильный, то куда подключать третью жилу в шкафу без PE?
Смотрите ответ к п.1

На каком основании 4 Ом ?
На основании п.п.1.7.92 укр.ПУЭ. 4Ом общее сопротивление с учетом проводника PEN, а если делаем повторное заземление - то на основании п.п.1.7.95 - 30 Ом
Вот так и пишут в ТУ спецы из облэнерго. Какие 4Ом, это же повторное заземление 30Ом. А спорить с ними бесполезно.

2.Можно ли алюминий?
нет, см. п.п. 5.26 ДБН В.2.5.23-2003
Этот пункт вроде как относится к внутренним распределительным сетям, а это электроснабжение, да к тому же на фасаду.

4.Спасает ли гофра от газовых труб?
см.ПУЭ п.п. 2.3.97, который ссылается на  - п.п.2.3.63, если пересекаетесь с трудой газа, то кабель лучше защитить ст.трубой.
А это пункты российского или украинского ПУЭ? А то у меня таких пунктов нет.
З.Ы. Извиняюсь, пункты перепутал, и смотрю, что у меня таких пунктов нет.

« Останнє редагування: 05 Жовтень 2010, 11:54:49 від Yurik »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #12 : 05 Жовтень 2010, 11:46:31 »
см.ПУЭ п.п. 2.3.97, который ссылается на  - п.п.2.3.63, если пересекаетесь с трудой газа, то кабель лучше защитить ст.трубой.
А это пункты российского или украинского ПУЭ? А то у меня таких пунктов нет.
ПУЭ Украины , но требования этого пункта распространяются на прокладку кабелей в производственных помещениях .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #13 : 05 Жовтень 2010, 13:01:13 »
Цитата: Sergey U. от 04 Октябрь 2010, 21:34:04
Цитата: Dmitrik от 04 Октябрь 2010, 20:56:03
2.Можно ли алюминий?
нет, см. п.п. 5.26 ДБН В.2.5.23-2003
Этот пункт вроде как относится к внутренним распределительным сетям, а это электроснабжение, да к тому же на фасаду

Кабель прокладывается и внутри здания и по фасаду. А жилой дом есть жилой дом. И хоть и электроснабжение, все равно получается я прокладываю внутренние распределительные сети дома.
Кто еще как думает?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъясните п. 7.1.34 ПУЭ
« Reply #14 : 05 Жовтень 2010, 13:13:05 »
Dmitrik, ну как по мне, так это все же не внутренние сети жилого дома. Это подключение электроустановки не жилого дома, а отдельного юр. лица.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю