Склад. Отапливаемый, 10°С. Светодиодное светильники.
У разгрузочных ворот пандус. Широкий и длинный. Для электрических погрузчиков. Над пандусом навес. Заказчик мечтал разместить под навесом такие же светильники как на складе (что-то типа ДСП02У от Ватра). Но. Нашелся человек, который объяснил ему смысл клейма УХЛ4 на светильнике. Заказчик стал мечтать о том, что найдет светильник визуально похожий на тот, который установлен внутри склада, но с УХЛ2. Найдет ли?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
точно такой же не найдет, но похожий думаю найти можно
https://www.ltcompany.com/ru/products/types/indoor-luminaires/damp-proof-luminaires/krk/

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так тот, что по ссылке, люминесцентный и на -20°С всего, а Заказчик мечтает о светодиодном (с пакетом светодиодов или о светильнике со светодиодными лампами Т8). Такая вот у него мечта. Я называю его желание мечтой лишь потому, что такого светодиодного светильника (в нормальном ценовом диапазоне и нормальном гражданском исполнении) никто (вроде бы) пока еще не выпускает.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, а разве для светодиодов критична температура? На сколько я помню, УХЛ2 это размещение под навесом при температуре от -60 до +40 https://www.avtomats.com.ua/uploads/files/public-folder/GOST/GOST_15150-69.pdf

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для светодиода нет - а для блока их питания думаю да

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, сейчас на рынке есть широкий выбор ЛЕД прожекторов и светильников наружного освещения. У ЛЛ была проблема с розжигом, но эта проблема была у ламп а не всего светильника

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
сейчас на рынке есть широкий выбор ЛЕД ... светильников наружного освещения.
В том то и загвоздка, что нет. Нет не то что - широкого - выбора, с самим выбором проблема, поскольку его почти что и нет. Если, конечно, выбирать именно то что нужно, и выбирать честно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, возможно заграничные производители не знают что такое УХЛ2 :D Возможно, имеет смысл заставить импортных производителей сертифицировать оборудование по климатическим условиям?
http://electricadom.com/kakimi-preimushhestvami-vladeyut-svetodiodnye-svetilniki-dlya-osveshheniya-razlichnykh-naruzhnykh-obektov.html
Quote (selected)
Возможность работы в критически низких температурных условиях. Так, минимальный температурный предел может составлять -60 градусов Цельсия. Максимальный уровень рабочей температуры составляет +45 градусов. Такое свойство позволяет использовать их круглый год.
« Останнє редагування: 31 Грудень 2017, 17:25:50 від Сугор »

Offline knjaz

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 50
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Небагато драйверів витримають (-60 С), чи й (-40 С)... Чи є в цьому реальний економічний сенс у нас?
Lux ex machina / UA

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Небагато драйверів витримають (-60 С), чи й (-40 С)
knjaz, а чого вони мають не витримати? Он світлові технології написали що ЕПРА витримуют, то чому не повинен витримати драйвер? У тих же СТ є купа ЛЕД світильників з УХЛ2 і навіть УХЛ1
« Останнє редагування: 02 Січень 2018, 17:50:52 від Сугор »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То вони мабуть комплектуються дорожчими драйверами або з запасом потужності, можливо прийняті додаткові заходи

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, а если взять уличный светильник, например ДСУ05У? Мощность от 10Вт. -40°С...+40°С (У1)

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А хтось скаже, чи враховуюсться інші фактори довкілля, окрім температури. Приміром, та обставина, що для внутрішного світильника ризик пошкодження перехідним імпульсом блискавки є відчутно меншим, ніж для зовнішнього. Відповідно до Таблиці 2.1.17 (ПУЕ-2015 ),  імпульсна стійкість внутрішнього може бути на рівні 1,0-1,5 кВ, тоді як для зовнішнього - принаймні 4,0 кВ. Навіть відкидаючи ризик пошкодження безпосереднім ураженням прожетора спалахом блискавки. Хоча часто-густо його встановлено на виступній точці будівлі/споруди й ничим не захищено.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У тих же СТ є купа ЛЕД світильників з УХЛ2 і навіть УХЛ1
З такими-то підходом до означення характеристик?
... светодиодный светильник для внутреннего освещения помещений, в том числе с повышенным содержанием влаги и пыли, а так же для внешнего освещения фасадов зданий под навесом (IP65).
...
14   Климатическое исполнение   УХЛ2
15   Температурный режим   от -20 до +40 °C
...


СТ апелює до ІР65 як до характеристики достатньої для "зовнішнього встановлення", не зважає на температурні рамки. Купа, кажете? Купа вона і є купа.

my_move, а если взять уличный светильник, например ДСУ05У? Мощность от 10Вт. -40°С...+40°С (У1)
Эт'никогда не поздно. Но на сегодня другая цель - честно разобраться и понять - оно вообще существует в природе освещение УХЛ2, в простом, гражданском исполнении, которое теоретически должно быть раз в пять дешевле непростого, специального?

А хтось скаже, чи враховуюсться інші фактори довкілля, окрім температури.
Ні, як правило не враховуються. А навіть якщо якомусь проектувальнику дуже захочеться врахувати, то виробник негайно сховається в кущі. Власне, і температурою повсякчам нехтують, якщо норми з ножем біля горлянки не стоять.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
my_move, я не рекламую СТ, просто їх каталог був під рукою. Не розумію Вашого скепсіса. Якщо в паспорті на світильник написано УХЛ2 або УХЛ1 чому я не повинен цьому вірити? Не розумію як низьки температури можуть завадити нормальній роботі драйвера і ЛЕД світильника загалом, це не люмінісцентна лампа. Якщо електонні лічильники http://www.nik.net.ua/uploads/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_2303...E_%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf виттримують до -35, то чому світильники не можуть?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю