Автор Тема: Расчет нагрузки на квартиры при количестве больше 1000  (Прочитано 9391 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самое большее в этой дискуссии, которая резко ушла от темы, мне нравится сама постановка вопроса, что будет если защиту ТП и трансформатора совсем не выполнять-не в РП откуда питается ТП ни в самом РУ ВН ТП согласно требований ПУЭ. А может чтобы время воздействия тока к.з уменьшить практически до 0, нужно все-таки релейную защиту выполнить в отходящей ячейке РП и РУ подстанции согласно главы 3.2 ПУЭ, а там смотри и не нужно будет напрягаться с токами к.з в квартирных щитках жилых домов и переливать с пустого в порожнее.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно все-таки релейную защиту выполнить в отходящей ячейке РП и РУ подстанции согласно главы 3.2 ПУЭ, а там смотри и не нужно будет напрягаться с токами к.з в квартирных щитках жилых домов
Релейний захист трансформатора на високій стороні ніколи не буде , і не повинен , реагувати на кз в квартирному щитку .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Релейний захист трансформатора на високій стороні ніколи не буде , і не повинен , реагувати на кз в квартирному щитку .
Факт. Максимум что она может делать - это резервировать вводной автомат в РУ-0,4 кВ и то - не всегда.
« Останнє редагування: 14 Грудень 2017, 13:22:52 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Релейний захист трансформатора на високій стороні ніколи не буде , і не повинен , реагувати на кз в квартирному щитку

Причем тут квартирный щиток?
Релейная защита, в лице токовой отсечки ограничит до минимума воздейстаие к.з В ТП, а защита в ячейке трансформатора РУ ТП по сути является единственной защитой при к.з на выводах трансформатора на стороне 0,4 кВ до вводного автомата.
Вы путаете грешное с праведным. Защита выстраивается от потребителя к источнику питания, а не наоборот. И если к.з происходит в конце лини в квартире, то защищать ее будет аппарат групповой линии в квартирном щитке. А от для расчета эффективности его срабатывания за время 0,4с (согласно гл.1.7) нужно полное сопротивление при расчете цепи "фаза-нуль", а от там ( в Zпол.), как одна из составляющих, учитывается полное сопротивления трансформатора и чем меньше сопротивление цепи "фаза-нуль" тем лучше будет срабатывать защитный аппарат в квартирном щитке и обеспечивать срабатывание за эти 0,4с.
Вот и все. А от к.з на шинах или выводах трансформатора ТП это совсем другая история и ограничивать эти токи должна релейная защита.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Релейная защита, в лице токовой отсечки ограничит до минимума воздейстаие к.з В ТП
Ви хочете сказати що струмова віыдсічка зменшить струми КЗ в квартирі ? Для прикладу , без наявності такого захисту струм КЗ в щитку квартири може бути 8 кА а при спрацюванні токової відсічки він уже буде 6 кА , це не так . Мова ішла про вибір апаратів 0,4 кВ по струмах КЗ в місці установки цих апаратів .
До вашого відома , при розрахунку струмів КЗ в мережах 0,4 кВ ніде не вказується необхідність врахування дії релейного захисту в мережах 6 (10) кВ , ГОСТ 28249-93 п.1.4 . 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R вибачте, але подальша дискусія не має сенсу.
Якщо ви вже какий великий спеціаліст, верніться до питання в цій темі та допоможіть автору.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, мне кажется, что Вы с Roman3R, говорите о разных вещах. На сколько я понял Roman3R, говорит что при использовании трансов 2500кВа т.к.з в ближайшей квартире может превышать значение отключающей способности автоматов в квартирных (этажных) щитках. Увеличение отключающей способности приведет к удорожанию.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
верніться до питання в цій темі та допоможіть автору
Офіційну відповідь можуть дати лише розробники ДБН В.2.5-23:2010  , але свій варіант розрахунку запропоную .
1. Зробити розрахунок по кожному будинку (секції) окремо .
2. Розрахункове навантаження на ТП (якщо їх декілька) тоді на кожну окремо визначити згідно п. 3.36 ДБН В.2.5-23:2010 .
3. Вибір ТП необхідно виконати у відповідності з п.4.40 та 4.41 ВСН 97-83 .
« Останнє редагування: 14 Грудень 2017, 16:30:18 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, мне кажется, что Вы с Roman3R, говорите о разных вещах
Сугор спасибо, я это знаю.
Вот поэтому и написал, что в случае к.з на выводах 0,4 кВ трансформатора, отключение должно (или будет) выполняться мгновенно за доли секунды токовой отсечкой в ячейке трансформатора 2500 кВА РУ ТП по высокой стороне (ток к.з 0,4 кВ приводится к ВН) релейной защитой.
Все остальное см. мой ответ выше.
Просто создается впечетление, что Roman3R релейку никогда по настоящему не считал.
Поэтому я и не хочу обсуждать эти вопросы которые выходят за рамки данной темы.
Спасибо.
« Останнє редагування: 14 Грудень 2017, 16:32:22 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
создается впечетление, что Roman3R никогда ее по настоящему не считал.
grossel, ви в своєму профілі не вказали ваш вік , я займаюся проектуванням ще з 1973 року , вас тоді напевно ще не було на цьому світі , різних розрахунків і погоджених проектів зроблено мною дуже багато по всій території України і в переважній більшості це були промислові об’єкти . Я з вами дійсно писали про різні параметри КЗ , як це написав Сугор, і кожен з нас відстоював свою точку зору .
« Останнє редагування: 14 Грудень 2017, 16:47:13 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Уточню немного.
Если мы говорим о релейной защите трансформатора 10/0,4 кВ, то сторону 0,4 кВ, в качестве резервной защиты, защищает не отсечка, а максимальная токовая защита, как правило, со временем 0,3с.
А отсечка (время 0,0с) защищает высокую сторону трансформатора и питающую его линию. И она отстраивается от тока к.з за трансформатором.
Впрочем это все оффтоп.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Токи КЗ это, конечно, хорошо, но что-то не припомню трансов выше 1000кВа для жилья. Тем более встроенной или пристроенной ТП в жилье. ДБН не очень рад таким решениям.
volcat-electrics.com

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
о релейной защите трансформатора 10/0,4 кВ, то сторону 0,4 кВ, в качестве резервной защиты

Резервная вышестоящая в РП откуда питается ТП?
А основная в ячейке трансформатора в РУ ТП?
Резервная при малых токах к.з и большой удаленности РП может ввобще за это время не сработать. И ПУЭ допускает такой вариант-наличие только основной защиты.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Токи КЗ это, конечно, хорошо, но что-то не припомню трансов выше 1000кВа для жилья

Абсолютно согласен. Но как раз в тему вклинились сухие трансформаторы мощностью 2500кВт и естестевено все пошло и поехало.
Хотя сухари такой мощности с успехом используются например гипермаркетах и торговых центрах и как-то не влияют на выбор аппаратуры в групповых и распределительных сетях 0,4кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Хотя сухари такой мощности с успехом используются например гипермаркетах и торговых центрах и как-то не влияют на выбор аппаратуры в групповых и распределительных сетях 0,4кВ.
Чего это не влияет? Чем выше мощность трансов, тем выше ток предельной откл. способности автоматов, которые нужно устанавливать.
volcat-electrics.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю