Вы сильно заблуждаетесь в своих расчетах и выводах.
Вот и меня сомнения взяли. Видел кучу ТП больших многоэтажных домов собраных на ИЭКе и ему подобной продукции... С токами динамической устойчивости автоматов и 15 и 25 кА (я про автоматы от 160А)... Стоят. Работают. Даже отключаются без приключений. В квартирах редко кто ставит 6 кА-только на элитном жилье можно встретить. В основном 4,5 кА.
« Останнє редагування: 13 Грудень 2017, 10:28:31 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 130
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 269
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
6 кА-только на элитном жилье можно встретить. В основном 4,5 кА.
Согласен

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Видел кучу ТП больших многоэтажных домов собраных на ИЭКе и ему подобной продукции... С токами динамической нагрузки автоматов и 15 и 25 кА
uksusXIII, если кто-то што-то сделал, то это еще не означает что это сделано правильно. На шинах РУ-0,4 ТП с трансами 2500кВа без учета переходных сопротивлений ткз получается 50кА, Если ТП будет встроенная или пристроенная, то сопротивления кабеля до ближайшей квартиры не хватит чтобы уменьшить токи в 10 раз. Не знаю какие решения будут приняты на этом комплексе, но нормы рекомендуют в высотных домах в стояках использовать шинопроводы, т.к. кабельные стояки в 30 этажном доме будут занимать очень много места. так же следует учесть что если ТП будет одна то количество кабелей выходящих из РУ-0,4 будет в 2 раза больше чем при 2х ТП
LarenMc, не доверяй никому, возьми калькулятор и сам посчитай. Как по мне рациональным было бы разбить нагрузку между 2 ТП
« Останнє редагування: 13 Грудень 2017, 00:18:22 від Сугор »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На моём объекте были трансы 2х1600. От РУ-0,4 шли в три нитки кабели АВВГ 5х185 на ВРУ каждых двух секций из восьми ( примерно 150-200 м). Потом стояки кабелем АВВГ (одножильным) по 120 квадрат в две нитки на стояк в 20 этажей ( в среднем по 50-60 м). От ЩЭ до ЩК ПВ-3 1х10 длинной 10 м в среднем. Если взять все эти сопротивления, то ток КЗ никак не станет выше 4,5 кА!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На шинах РУ-0,4 ТП с трансами 2500кВа без учета переходных сопротивлений ткз получается 50кА, Если ТП будет встроенная или пристроенная, то сопротивления кабеля до ближайшей квартиры не хватит чтобы уменьшить токи в 10 раз.
А, что релейную защиту не нужно делать, чтобы защитить ТП от токов к.з?
Проблема при расчете РЗА и токов к.з на выводах НН трансформатора при защите на стороне ВН, всегда заключается в небольших значениях Іmin к.з согласно вставок защиты.
А как известно, эффективность срабатываня защиты за минимальное время зависить от чувствительности защиты, кчув. которой должен быть >1,5 и который в свою очередь определяется Іmin к.з. Чем выше Іmin к.з по отношению вставкам защиты-тем лучше.
Так-что правильно выбирайте защиту и все будет о'кэй.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На шинах РУ-0,4 ТП с трансами 2500кВа без учета переходных сопротивлений ткз получается 50кА
А у вас откуда такая цифра вышла? Получается в РУ-0,4 такой ТП(2500 кВА) надо ставить только ппц какие дорогие  автоматические выключатели??? Что-то нигде не встречал. Неужели ВСЕ проектируют и изготавливают фуфло??? Что-то не слышал о выгоревших до тла РУ-0,4. Что-то тут не так....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы сильно заблуждаетесь в своих расчетах и выводах.
Ви неуважно читали мої виводи . Я писав про струм КЗ на виводах силового трансформатора
Для трансформатора 2500 кВА , струми трифазного КЗ на шинах 0,4 кВ ввідного щита ТП будуть приблизно 35 кА.
а також писав про струми КЗ в кінці лінії , які необхідно рахувати
Я не можу сказати який там буде струм КЗ , це залежить від параметрів схеми .

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
По теме сообщения. Я считал комплекс на 1342 квартиры, брал удельную мощность 1,1 кВт, т.е. последнее значение в таблице 3.1. Это наверное неправильно с точки зрения расчетов, но с точки зрения реальной жизни все прошло и для Киевэнерго, и для экспертизы. Для двух тысяч квартир я бы посоветовал разбить на две например очереди и сложить их с коэффициентом 0,9.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, Так и есть. На шинах транса 1000 кВА 3-фазный ток к.з. в максимальном режиме порядка 27 кА (при системе бесконечной мощности).
за трансом 2500 кВА не считал, но допускаю что цифра в 50 кА вполне реальна и за уши не притянута.

Поддержу коллегу Сугора в том плане, что смонтировать могут что угодно, и оно вполне может проработать без аварий не один год, но если, не дай Бог что-то случится, кто будет виноват? Начнется увлекательная игра "переведи стрелки".

Теперь попробую ответить на вопрос почему в течении длительного времени оборудование, выбранное на меньшие токи, может работать корректно:
Озвученные мной выше 27 кА - это максимально возможный ток за трансформатором 1000 кВА. Реальный ток скорее всего будет несколько пониже, скажем порядка 20-22 кА.
Теперь подобный ток будет протекать по выводам 0,4 кВ трансформатора не при всех к.з., а только при тех, которые случатся в момент, когда система будет работать в максимальном режиме, то есть когда будет задействована вся возможная генерация. Такой режим встречается не так часто. Насколько часто - нужно уточнять у диспетчеров конкретной энергосистемы.
Большинство времени система работает в диапазоне между максимальным и минимальным режимами. И диапазон этот может быть весьма велик. В Киеве для разных ПС он составляет 3-6 кА.

Дальше нужно смотреть на следующие факторы:
1. От какой ПС питается данная ТП на напряжении 10 кВ: 35/10 или 110/10 (у последних токи к.з. сильно выше чем у первых).
2. Трансформаторы какой мощности стоят на этой ПС, чем выше мощность - тем выше токи к.з. в сети 10 кВ.
3. Как далеко искомая ТП находится от ПС, и соответственно какой ток будет на стороне 10 кВ трансформатора?

Вывод: Коллега Сугор рассматривает математический худший вариант, который может наступить, условно говоря, "раз в 100 лет", и это подход грамотного проектировщика.
а коллега uksusXIII, смотрит с позиции монтажника по принципу "в других местах это сработало, давайте и тут сделаем так же".

Поэтому для окончательного определения на какую же термику нужно выбирать оборудование по 0,4 кВ, нужно делать раздел релейной защиты по 10 кВ, определять фактический ток к.з в максимальном режиме на вводах 0,4 кВ трансформатора в ТП и потом уже выбирать оборудование по 0,4 кВ.
"на глазок", "по опыту" в данном вопрос слишком рискованный вариант ИМХО.
ЗЫ: Киевнегро если че прописывает в ТУ запрет на применение трансформаторов больше 1000 кВА. Почему? В том числе и из-за более высоких токов к.з. за такими трансами (хотя это не единственная причина).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот за что люблю этот форум (хоть он сейчас скорее мертв, чем жив), так это за то, что тут всегда начинают за здравие, а заканчивают чем повезет. Вот и сейчас, начали с того, как посчитать расчетную мощность крупного жилого комплекса, а закончили расчетом релейной защиты на стороне 10 кВ и термической стойкостью аппаратуры на стороне 0,4.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 130
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 269
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот за что люблю этот форум (хоть он сейчас скорее мертв, чем жив), так это за то, что тут всегда начинают за здравие, а заканчивают чем повезет. Вот и сейчас, начали с того, как посчитать расчетную мощность крупного жилого комплекса, а закончили расчетом релейной защиты на стороне 10 кВ и термической стойкостью аппаратуры на стороне 0,4.
:D :D :D beer

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что-то не слышал о выгоревших до тла РУ-0,4. Что-то тут не так....
РУ 0,4 кВ в трансформаторних підстанціях в основному комплектуються корпусними автоматами які мають високу стійкість до струмів КЗ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и сейчас, начали с того, как посчитать расчетную мощность крупного жилого комплекса, а закончили расчетом релейной защиты на стороне 10 кВ и термической стойкостью аппаратуры на стороне 0,4.
Udgin, ну... вообще-то это все связано. С одной стороны для получения ТУ достаточно выполнить расчет, с другой стороны заказчику нужно выдать полную инфу и возможно несколько вариантов

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, просто далеко не всегда узкая, на первый взгляд проблема, остается таковой при более детальном рассмотрении ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Udgin, ну... вообще-то это все связано. С одной стороны для получения ТУ достаточно выполнить расчет, с другой стороны заказчику нужно выдать полную инфу и возможно несколько вариантов

Quote (selected)
Udgin, ну... вообще-то это все связано. С одной стороны для получения ТУ достаточно выполнить расчет, с другой стороны заказчику нужно выдать полную инфу и возможно несколько вариантов

Я ж и говорю, за это и люблю этот форум:)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю