Автор Тема: Расстояние в кабельном этаже до лотка по высоте.  (Прочитано 2121 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electrick

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет!
Собственно вопрос уже прозвучал в теме.
Какое расстояние должно быть в кабельном этаже ТП от пола до низа лотка по которому проложены сети 0,4 кВ? Входная дверь находится в другом конце кабельного этажа.
Забыл где это в ПУЭ оговаривается. Помогите плз  :(

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrick, Я не уверен, что это в ПУЭ оговаривается. Скорее всего речь идет просто об удобстве эксплуатации. обычно берут 300мм от пола и от потолка столько же (при необходимости).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
еще можно посмотреть типовые проекты по прокладки кабелей в тонелях

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ, если я помню нормирует только расстояние между полками (обычно 250), но при очень большом желании можно обосновать и несколько меньшее расстояние (в зависимости от кабеля).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добавлю к сказанному Андрюхой РЗА, что расстояние между лотками зависит от способа монтажа кабелей на лотке: однослойный, в пучках или многошарово, с разделением силовых и контрольных кабелей или кабелей разных напряжений.
 Над силовыми кабелями или под силовыми кабелями следует размещать контрольные кабели и кабели связи, при этом их следует отделять перегородкой. Перегородки должны быть  несгораемыми,  с  пределом  огнестойкости  не  менее  0,25  часа. Расстояние между лотками должно не менее 250мм.
Это, помимо ПУЭ гл.2.1, можно посмотреть в документах по монтажу электропроводок, например на стр.70 "Инженерние сети зданий. Электроустановки зданий и сооружений. Монтаж, испытания, наладка..." во вложении.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.