Клятва ГИПа в таком виде уже не актуальна.
Не видно заземления АДЕС, на схеме есть на акуші мережа заземлення нет.
Много вертикальных заземлителей, фундамет и горизонтальный заземлитель скорее всего дадут 4 ом (если это не Севастополь).

2 светильника по 150Вт врядли дадут 10лк на проезде.
Управление внешним освещением я б сделал щитом управления освещением любого производителя.
Внутри помещения склад то пожаоопасная зона скорее всего то кабель нг.
так вкраце все что бросилось в глаза. А так ГУД!