Не знаю в РФ.
В Украине мы делаем так: определённой формы протокола измерений переходных сопротивлений мы не нашли. Поэтому
взяли за образец протоколы измерений из ПБЭЭП и создали новый протокол измерений переходных сопротивлений. В нём
заголовок как обычно: организация, приборы, даты госповерки. Несколько граф: место,допустимое сопротивление (Перехідний опір контактного з’єднання повинен бути не більше ніж 0,1 Ом під час поточної експлуатації),что измерили, соответствует или нет требованиям. И т.о. где-то на 200-300 точек.
По логике никакого протокола испытаний наличия цепи ДКС представить не может. Это абсурд! Они должны выдать
сертификат на соответствие ГОСТу своих изделий:
ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
Настоящий стандарт распространяется на разборные и неразборные электрические контактные соединения шин, проводов или кабелей (далее - проводников) из меди, алюминия и его сплавов, стали, алюмомедных проводов с выводами электротехнических устройств, а также на контактные соединения проводников между собой на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми. Требования стандарта в части допустимого значения электрического сопротивления и стойкости контактных соединений при сквозных токах распространяются также на контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали.
Где-то так.