Автор Тема: оповещение о пожаре  (Прочитано 1934 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Таисия

  • Гість
оповещение о пожаре
« : 14 Серпень 2017, 15:13:00 »
В каком  случае надо устанавливать огнестойкие коробки типа КВР ("Веллез)?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: оповещение о пожаре
« Reply #1 : 14 Серпень 2017, 16:16:50 »
ДБН В.2.5-56:2014
9.6.6   Відгалуження від кабельних ліній повинно виконуватись із використанням розподільних коробок із класом вогнестійкості не нижчим показників вогнестійкості кабелів. Ці коробки повинні унеможливлювати коротке замикання кабельної лінії в результаті пошкодження кабельних ліній полум'ям оповіщувача та/або лінії відгалуження.

 