Автор Тема: Недогрузка КТП  (Прочитано 8735 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

e-le

  • Гість
Недогрузка КТП
« : 15 Квітень 2009, 10:39:36 »
Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию: проектируемый объект питается от собственного КТП (тоже проектируемого) 100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт, инспектор РЭС "разрешает" взять только 80%... Почему, чем это может быть обосновано?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #1 : 15 Квітень 2009, 10:44:54 »
Потому что 100кВт это не 100кВА. А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется. Хотя меня могут поправить
« Останнє редагування: 15 Квітень 2009, 10:49:13 від Yurik »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #2 : 15 Квітень 2009, 11:26:07 »
 
Цитата: Yurik
А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется.
Трансформаторы большой мощности могут быть менее устойчивыми к перегрузкам, чем трансформаторы меньшей мощности. При нагрузке  превышающей номинальную (режим систематической нагрузки), для распределительных трансформаторы мощностью не более 2500 кВ*А рекомендуется не превышать предельные значения по току 1,5 отн.ед., по температуре верхних слоев масла 105 град.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #3 : 15 Квітень 2009, 11:56:21 »
Цитата: Yurik
А еще обычно нагрузка трансформатора порядка 80%, больше не рекомендуется.
Это из личного опыта или можно где-то в литературе посмотреть? Я просто знаю, как говорит выше inspektorpo, насчет перегрузки...
inspektorpo, выходит, эти 80% необоснованы?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #4 : 15 Квітень 2009, 12:07:51 »
e-le, обоснованы 70% при установки двух трансформаторов. Тобиш на время аварийного отключения одного, нагрузка второго не превышает 1,4.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #5 : 15 Квітень 2009, 12:21:04 »
inspektorpo, там один трансформатор...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #6 : 15 Квітень 2009, 13:04:06 »
Цитата: e-le
100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт, инспектор РЭС "разрешает" взять только 80%.
а хіба хтось вже відмінив кос фі??
в таких випадках беруть "на око" кос фі=0,8. тоді
100кВА*кос фі=80кВт, про які і говорить інспектор.
все просто і ясно.
щодо допустимого перевантаження трансформатора, то вже окрема тема для розмов

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #7 : 15 Квітень 2009, 13:13:17 »
sashkomtm, мабуть, ви вірно кажете... але мені здається, що для тих умов (область) треба брати косінус 0,85, а якщо недалеко від джерела живлення то й всі 0,9. Отже, маємо деяке (але припустиме) перевантаження на трансформаторі.
Замовник ще матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #8 : 15 Квітень 2009, 13:16:11 »
Цитата: e-le
проектируемый объект питается от собственного КТП (тоже проектируемого) 100 кВА, заказчик просит техусловия на 100 кВт
В этом случае в ТУ должно быть написано "мощность трансформатора определить проектом"
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #9 : 15 Квітень 2009, 13:20:03 »
inspektorpo, да, если иначе не получится, надо будет брать новые ТУ на КТП.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #10 : 15 Квітень 2009, 13:26:12 »
e-le, ну так в опорсном листе указывается мощность токоприемников. Откуда в ТУ взялась мощность трансформатора ???. А на будущее если закащик не уверен в ТУ, несите их в Госэнергонадзор для согласования.
« Останнє редагування: 15 Квітень 2009, 13:29:26 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #11 : 15 Квітень 2009, 13:43:29 »
Цитата: e-le
то й всі 0,9
я ж сказав, що "на око"
Цитата: e-le
матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...
матиме. але хіба ж інспектору щось можна довести?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #12 : 15 Квітень 2009, 13:48:02 »
Сорі сорі. випадково натис на "Сказать Спасибо" за пост

    
Re: Недогрузка КТП
« Ответ #7 : Сегодня в 13:13:17 »
   Цитировать выделенное ПроцитироватьЦитировать
sashkomtm, мабуть, ви вірно кажете... але мені здається, що для тих умов (область) треба брати косінус 0,85, а якщо недалеко від джерела живлення то й всі 0,9. Отже, маємо деяке (але припустиме) перевантаження на трансформаторі.
Замовник ще матиме "торгівлю" з інспектором за ті кВт"и...

e-le

  • Гість
Re: Недогрузка КТП
« Reply #13 : 15 Квітень 2009, 13:55:35 »
Цитата: sashkomtm
але хіба ж інспектору щось можна довести?
можна спробувати, на те й замовник  :) Зазвичай, якщо нормативними документами не підтрверджується, то й не доведеш.
inspektorpo, да, понятно. Спасибо!

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Недогрузка КТП
« Reply #14 : 21 Квітень 2009, 13:09:21 »
 вообще конечно техусловия должны быть выданы на ту мощность, которая расчитана в опросном листе, который в свою очередь должна расчитань специализированная организация (проектная). если там действительно 100кВт, а дают 80кВт, то энергоснабжающая организация может это обосновать как чрезмерную перегруженостей сетей.
 Хотя вопрос, кто-нибудь когда-нибудь видел в ТУ,требования к поддержанию косинуса, например не менее 0,85? 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю