Автор Тема: Передача данных по оптике  (Прочитано 1444 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Передача данных по оптике
« : 03 Серпень 2017, 10:08:11 »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Образовалась проблема:
Производственное здание оборудовано пожарной сигнализацией (Тирас-16.128 П+ 6 ПУИЗ). Заказчик поставил задачу вывести информацию на пост охраны.
На пост охраны заведена оптика по подземной кабельной линии и все. Воздушные трассы категорически не подходят (постоянно ездят фуры).
Как преобразовать сигналы по оптике на медь для ПКИ Тирас? Общался с тех. поддержкой ООО "Тирас-12", готовых решений нет. Предлагают метод проб и ошибок.
Помогут ли правильно подобранные медиаконверторы для этой задачи? Если кто подобное делал, поделитесь опытом. Спасибо.

Offline SANYA84

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 282
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передача данных по оптике
« Reply #1 : 03 Серпень 2017, 23:26:18 »
Медиа конвертер - да, только вот учтите что потребуется передача 2-х каналов RS-485, так как выдаст неисправность резервного канала. Это стоит уточнить у производителя ( что можно сделать дабы обойти двойной канал), может просто по меди - после преобразователя,  подкинуть ту же пару и на резервный канал. Кстати - эту ситуацию можно попробовать без конвертера, если пройдет - то только преобразователь. Скорости там не высокие, поток так же не очень, так что я думаю - все пройдет

Offline ss

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • Мир- это роскошь, доступная только сильным
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передача данных по оптике
« Reply #2 : 04 Серпень 2017, 11:08:41 »
Спасибо, будем пробовать и ошибаться :D

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Передача данных по оптике
« Reply #3 : 04 Серпень 2017, 16:48:03 »
У Тираса появился новый модуль. Может он вам поможет.
http://tiras.ua/ru/m-net2
И кстати для Тирас-16.128П Вам нужно не ПКИ а ВПК 16.128
« Останнє редагування: 04 Серпень 2017, 16:57:08 від Gannibal »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю