Re: Електрощитова
« Reply #15 : 08 Травень 2009, 11:47:41 »
да я не настаиваю :D,
в принципе, противопоказаний нет, просто щит сужает ширину проходов - при входе, и на лестницу

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #16 : 01 Червень 2009, 08:37:38 »
 Доброго времени суток!
Цитата: ZoloS9479
просто щит сужает ширину проходов

по ПУЭ ширина прохода при открытой двери щита должна быть 0,8м , при стесненных габаритах щитовой - не менее 0,6м

высота в свету 1,9м имеется в виду до открытых токоведущих частей... :))), опять же ПУЭ!

гл, 4.1, пункты не указываю, поскольку уже столкнулась с тем, что в Вашем и Российском ПУЭ пункты не соответствуют, или был неверно указан пункт   :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #17 : 01 Червень 2009, 08:39:31 »
+ еще есть понятие ширина эвакуационного прохода - это нормы архитекторов (у них поинтересуйся, не нарушает ли чего такая установка щита) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #18 : 18 Листопад 2009, 10:32:22 »
А хто знає, де регламентується (назва НД і пункт) висота від підлоги до центра навісного щита (ГРЩ, груповий--неважливо). Іншими словами, на якій висоті треба вішати навісні щити?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #19 : 18 Листопад 2009, 11:02:46 »
O.S., здесь регламентируется высота аппаратов управления, а не центра щита  :)
ПУЭ раздел4 "Рапсредустройства до 1кВ" подраздел "Установка приборов и аппаратов" пункт самый последний  :)

приборы и аппараты в нку - 400-2000ММ
АППАРАТЫ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ - 700-1900мм
« Останнє редагування: 18 Листопад 2009, 11:04:56 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #20 : 18 Листопад 2009, 11:03:51 »
Цитата: O.S.
висота від підлоги до центра навісного щита
нигде не встречал никаких жестких требований, кроме требований удобства обслуживания, то есть, грубо говоря, основные приборы, элементы управления, на уровне глаз среднего человека. Ну и еще ДБН В.2.5-23-2003
"7.6 У сходових клітках будинків заввишки менше ніж 26,5 м від рівня планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього, висота установлення силових щитків і пунктів, а також щитків і пунктів освітлення, що розміщуються в нішах і не виступають за площину стін, не нормується.
Відкрито розміщені щитки і пункти повинні установлюватися на висоті не менше ніж 2,2 м від підлоги.
У будинках заввишки 26,5 м і більше від рівня планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього, у сходових клітках розміщення будь-яких розподільних пристроїв та щитків не допускається."
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #21 : 18 Листопад 2009, 11:06:42 »
Цитата: Electrician
У сходових клітках
да, конечно, требования особые - по ширине эвакуационных проходов  :)

+1
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #22 : 18 Листопад 2009, 11:11:24 »
O.S., конкретного не нашел, разве что для размещения в л/клетках ж/домов то что Electrician написал
в принципе, косвенно, можно использовать этот пункт ПУЭ, если принять что эти элементы управления находятся в РУ (и это уже написали :) )
4.1.20. Элементы управления (поворотные рукоятки, нажимные кнопки и т.п.) следует устанавливать не выше 2 м и не ниже 0,8 м от пола, а измерительные приборы - таким образом, чтобы шкала каждого прибора находилась не выше 1,8 м и не ниже 1,0 м от пола. Элементы управления аппаратами аварийного отключения следует устанавливать на высоте от 0,8 м до 1,6 м от пола.
 

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #23 : 18 Листопад 2009, 11:18:19 »
Спасибі всім, хто відгукнувся.
Про сходові клітки теж спасибі, але мене цікавить саме установка в ел. щитовій (забув написати) :-[

І звідси ще випливає питання: гл.4 ПУЕ вийшла в новій редакції?? =-0
Бо в моєму ПУЕ (ПУЕ-86) в п. 4.1.20 написано про те, шо корпуси РУ повинні бути з гігроскопічних матеріалів, тобто зовсім не те, що в повідомленні ZoloS9479. І останній пункт розділу "Установка приборов и аппаратов" (п. 4.1.13 як я зрозумів) теж зовсім не про те, що написала devchonka...Дивно...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #24 : 18 Листопад 2009, 11:24:58 »
Цитата: O.S.
гл.4 ПУЕ вийшла в новій редакції??

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства топлива
и энергетики Украины
02.04.2008 г.№203
ГЛАВА 4.1
http://eom.com.ua/index.php/topic,1531.0.html
все целиком - http://eom.com.ua/index.php/topic,2228.0.html

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #25 : 18 Листопад 2009, 11:27:45 »
Цитата: O.S.
гл.4 ПУЕ вийшла в новій редакції??
4.1 и 4.2 в Украине, уже в редакции 2008 года.
Цитата: O.S.
теж зовсім не про те, що написала devchonka...
"4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола."
Дас ист Рашн ПУЭ  :D
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #26 : 18 Листопад 2009, 11:28:18 »
Опа ...А я і не знав. Спасибі, буду вивчати нову редакцію.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #27 : 18 Листопад 2009, 13:02:46 »
Цитата: O.S.
А хто знає, де регламентується (назва НД і пункт) висота від підлоги до центра навісного щита (ГРЩ, груповий--неважливо).

Вот посмотри http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=717
Не регламентируется, но если у тебя есть что-то похожее, то изобретать велосипед не стоит.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #28 : 27 Січень 2010, 11:45:22 »
в ДБНе В.2.5-23... п 7.1  ВП, ВРП, ГРЩ повинні установлюватись в ЕП, доступних тільки для обслуговуючого персоналу, і мати ступінь захисту оболонки IP .
ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів із будівлі або ззовні.

а поблизу это сколько метров? может ли щитовая админ-жил здания находиться в подвале ,не имея непосредственного выхода наружу,но недалеко от него (метров 5 по коридору общего подвала)?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Електрощитова
« Reply #29 : 04 Лютий 2010, 11:05:54 »
Цитата: nikaraguasasham
может ли щитовая админ-жил здания находиться в подвале ,не имея непосредственного выхода наружу,
в эл. нормативных документах запрещение подобного расположения эл.щитовой отсутствует (по крайней мере, я такого не знаю   ::) ), есть только требование открывания дверей наружу, но дело в том, что границей баллансовой ответственночти, как правило, являются вводные губки вводного рубильника ВРУ, где и ставятся приборы учета... вот... а к этим приборам учета инспектор энергосбытовой компании должен иметь неограниченный доступ в любое удобное ему время - это оговаривается в договоре на поставку эл. энергии.... а подвал
Цитата: nikaraguasasham
админ-жил здания
- это, как правило, запираемое помещение и ключи есть у какого-нить дяди Васи и должны быть у представителя энергосбыта... далее - если подвал относится к ж/д, то наличие ключей у сбыта никого не напрягает, а если подвал относится к адм. зданию и в этом подвале находится какой-нибудь склад, то вряд ли хозиян подвала согласится, что бы ключи от подвала находились бы в чьих-то посторонних руках.... а может при заключении договора будет прописан определенный день, когда все представители собираются вместе и сверяют показания приборов...  :D

короче, если ваша энергосбытовая компания согласовывает такой вариант, то и Господь с ним...

наши архитекторы всегда делали выход из щитовой наружу.... может есть какие-нить арх.-строительные  нормы? не знаю....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 