Автор Тема: прокладка кабеля освещения под автодорогой  (Прочитано 2645 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, допускается ли кабель бронированный прокладывать вдоль автодороги на 1,5 м от бордюрного камня, а не со стороны пешеходной зоны (слишком много коммуникаций) ? Типовая А5.92 пишет - что за пределами полотна дороги можно. 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
допускается ли кабель бронированный прокладывать вдоль автодороги на 1,5 м от бордюрного камня,
Є обмеження лише для доріг категорії IА , IБ та II . Для інших доріг таких обмежень не існує .
ПУЕ
2.3.66. У разі прокладання КЛ паралельно з автомобільними дорогами кате­горій ІА,  IB та II КЛ треба прокладати із зовнішнього боку кювету або підошви насипу на відстані,  не меншій  ніж  1  м  від брівки  або  не  меншій ніж  1,5  м  від бортового каменя.  Зменшувати зазначену відстань можна з урахуванням вимог ДБНВ.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги. Частина 1. Проектування».
Типовая А5.92 пишет - что за пределами полотна дороги можно.
Типові проекти не є нормативними документами .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vikt, Я Вас правильно понял, что Вы хотите проложить кабель под проезжей частью? Очень спорное решение.
Я не большой специалист в категорийности дорог, но меня терзают смутные сомнения, что под дорогой, по которой могут ездить грузовики, можно прокладывать кабель вдоль.
В любом случае, Вам придется Ваше решение согласовывать в местном РЭС-е, и Автодоре. И они уж точно укажут Вам можно так делать или нет.
Как минимум возникнет вопрос: А как ремонтировать этот кабель в случае повреждения?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline vikt

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 74
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Под автодорогой, но ближе к бордюрному камню, т.к. на пешех. зоне очень много коммуникаций, зону прокладки кабеля выложат плиткой, хотя понимаю, это особо не спасает, разве что "маркер" появится, где именно...
Кабель планируется в трубе ложить, с протяжкой. Насчет обтекаемости технического задания от городских эл. сетей писать не буду..
А вот еще такой вопрос созрел. hmmmm hmmmm Есть возможность запитать освещение площади от одного шкафа с управлением освещением по GSM-каналу, либо от двух шкафов (в разных местах), чтобы разбить на участки с меньшей потерей напряжения. Нагрузка в сумме выходит до 10 кВт. Вот только управление освещением от 2-ого шкафа по каскадной схеме от телефонной линии, т.е. получается включение площади будет не одновременное, а с задержкой в несколько минут. Насколько это критично?
И вот еще, какая должна быть потеря напряжения на моих участках в точке подключения от воздушки кабелем (2 или 3 ответвления будет) (ответвляюсь от существ.СИП-5 35 кв.м) ?? Подключаюсь-то я не к щиту непосредственно.
Спасибо Все откликнувшимся.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Та же проблема. Отсюда вопрос. Какое отношение имеет местный РЭС к прокладке кабельных линий освещения ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Pit, Не придирайтесь к терминам, Пусть не РЭС, так Горсвет. В любом случае вопрос будет один: как ремонтировать кабель в случае его повреждения?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему надо именно под землей протягивать если у вас ответвление от ВЛ? Перед тем как взяться за проектирование, необходимо было взять полную информацию о точке подключения (длина, нагрузка). Может в точке уже напряжение упало ниже отметки плинтуса или существующий провод не выдержит дополнительную нагрузку в конце линии?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю