Здравствуйте ! Кто подскажет ,можно ли в принципе к подвесным перфориров. лоткам(подвешены на шпильках и т.д. к покатому ж/б(плиты с ребрами) покрытию).Расчет прогой "SCaT"-а распределенный на длину вес согласно их каталогам вроде бы пропускает Study(добавил "лишних" кабелей) крепить светильники?.Маркировка помещений ориентировочно Б/(дробь)2 и Б/22 - классификация наверное старая, сейчас же типа В-ІІ/22 классы 1,2 и т.д., может кто подскажет в чем между такими маркировками разница?(про НАПАОП40 иВСН322-74 знаю, но не лишне напомнить :)).Заранее спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас очевидно взрывоопасное производство по ДСТУ категории Б, по ПУЭ класс взрывоопасной зоны 2 и 22. Просто обозначение на планах выполнено не по ГОСТу. На плане должен быть указан прямоугольник разделенный на 4 прямоугольника: в верхнем левом, категория помещения согласно ДСТУ-Б; рядом справа-2 класс взрывоопасной зоны согласно НПАОП40.1-1.32-01 (ПУЭ) гл.4.5;
внизу слева например:ІІА-категория взрывоопасной смеси и рядом справа (например): Т3-группа взрывоопасной смеси (см гл. 4.3).
Отличаются эти зоны-одна (2) взрывоопасные смеси- газ, ЛВЖ; вторая (22)-взрывопасная пыль (взвешеные частички горючих материалов):
"4.5.4. Взрывоопасная зона класса 2 - пространство, в котором взрывоопасная
среда при нормальных условиях эксплуатации отсутствует, а если возникает, то
редко и продолжается недолго. В этих случаях возможные аварии катастрофических
размеров (разрыв трубопроводов высокого давления или резервуаров значительной
вместимости) не должны рассматриваться при проектировании электроустановок.
4.5.7. Взрывоопасная зона класса 22 -пространство, в котором взрывоопасная
пыль во взвешенном состоянии может появляться не часто и пребывать недолго
или в котором слои взрывоопасной пыли могут пребывать и образовывать 
взрывоопасные смеси в случае аварии.
Эта зона может включать пространство вблизи оборудования, удерживающего пыль, которая может освобождаться путем утечки и формировать пылевые образования."
Если кабельные конструкции уже нагруженные, лучше светильники на них дополнительно не вешать. тем более, что во взрывоопасных зонах они должни крепится "глухо" без движения и подвижек.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
На плане должен быть указан прямоугольник разделенный на 4 прямоугольника:
-так точно и про зоны 2,22 читал, а  категорию Б "не встречал" :). По задумке:перфлоток ч/з 2метра крепится на 8мм(!) шпильки(правда до мера длиной),которые через крепежи- к забивным дюбелям,на которые изготовитель дает на вырыв 10кН(переводчиком-приблизительно 1000 кг) на 1шт, такие"спицы" ставятся напротив попарно, внизу привинчено"коромысло", на котором и лежит перфлоток. Пары спиц с коромыслами идут через 2м- не должно оно сильно гулять,хотя насчет лишней нагрузки почти согласен, просто подумал  со светильниками лишняя работа ::).Кстати по каталогам производители светильников разрешают их цеплять и на крюк и на трос ,а это же не на твердую поверхность(наглухо).
« Останнє редагування: 04 Травень 2017, 17:34:43 від Юниор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
категорию Б "не встречал"
НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных  установок  по  взрывопожарной и пожарной  опасности
Б - взрывопожароопасная
Горючая  пыль,  волокна,  легковоспламеняющиеся  жидкости  с  температурой  вспышки  больше  28°С,  горючие  жидкости (ГЖ)  в  таком  количестве, что  могут  создавать  взрывоопасные  пылевоздушные  или  паровоздушные смеси,  в  случае  воспламенения  которых  развивается  расчетное  избыточное  давление  взрыва  в  помещении,  которое  превышает  5 кПа

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю