« : 20 Жовтень 2008, 15:17:08 »
Кто как выбирает конденсаторную установку ?
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторная установка ?
« Reply #1 : 20 Жовтень 2008, 15:55:19 »
возьми диск, который ты получил на конгрессе Bonus\Руководство по устройству электроустановок\el_guide-part5.pdf страница К12

vadrus

  • Гість
Re: Конденсаторная установка ?
« Reply #2 : 20 Жовтень 2008, 23:01:57 »
Мощность КУ:
 Qку=Рр(tgФ1 - tgФ2), где
Рр - расчетная мощность
tgФ1 - до компенсации
tgФ2 - после компенсации (0,426 - 0,329, что соответствует cosФ=0,92-0,95)
Это по "Справочнику энергетика-строителя" Н.П.Литвинец 1988г

julijar

  • Гість
Re: Конденсаторная установка ?
« Reply #3 : 14 Квітень 2009, 09:26:13 »
Добрый день! ;)
Скажите, пожалуйста,  можно ли расположить ККУ открыто в цехе? Где можно найти соответствующие нормы размещения?

julijar

  • Гість
Re: Конденсаторная установка ?
« Reply #4 : 14 Квітень 2009, 09:31:08 »
И ещё вопросик  :)
К чему в шкафу подключать ККУ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Конденсаторная установка ?
« Reply #5 : 14 Квітень 2009, 13:16:23 »
Располагать ККУ в цехе можно при условии что степень защиты IP установки соответствует условиям среды этого цеха . Конденсаторная установка подключается к коммутационно защитному аппарату щита , для электроприемников которого предусматривается групповая компенсация реактивной мощности . Аппарат защиты и кабель должен соответствовать требования п. 5.6.15 ПУЭ (130% номинального тока ККУ).
Для автоматического регулирования мощности конденсаторной установки , на вводе в вышеуказанный щит , после вводного аппарата , необходимо установить в одной фазе трансформатор тока соответствующий току нагрузки этого щита . Регулятор конденсаторной установки подключить ко вторичной обмотке (5 А) трансформатора тока . 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Конденсаторная установка ?
« Reply #6 : 14 Квітень 2009, 13:34:00 »
Цитата: vadrus
tgФ2 - после компенсации (0,426 - 0,329, что соответствует cosФ=0,92-0,95)
Это по "Справочнику энергетика-строителя" Н.П.Литвинец 1988г
ТАК ВРОДЕ УЖЕ НЕ - 0,95, А - 0,98