Автор Тема: Подключение мачты освещения + рабочий щиток  (Прочитано 3552 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Artur77

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день фрумчане
 Имеем три мачты освещения на каждой по 4 прожектора   по 400 вт ( натриевые лампы) кроме этого у основания каждой мачты  имеется рабочий  щиток с разъемами на 380 и 220В (подключение инструментов)
 Прожектора включаются сумеречным реле и вручную.
 Какая будет принципиальная схема.
К мачте вести два кабеля пять жил на прожектора и такой же кабель на рабочий щиток.
Вести два кабеля?
 Использовал ли кто LED  прожектора для мачт освещения.
 С уважением, Артур

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Бесплатный совет - закажи готовое все у производителей мачт освещения.
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
закажи готовое все у производителей мачт освещения
Смотри в корень , они уже есть
Имеем три мачты освещения
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
К мачте вести два кабеля пять жил на прожектора и такой же кабель на рабочий щиток.
Вести два кабеля?
К мачте вести один кабель на общий щиток (его необходимо предусмотреть) , прожектры и щиток с разъемами запитать отдельными группами от общего щитка .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Artur77

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прожектора запитываются от первичного щита  и  срабатывают от одного общего сумеречного реле и рабочие щитки запитываются от этого же первичного щита и дальше ничего общего с прожекторами не имеют.Вариант который предложен сводится  к работе щитка от общего сумеречного реле или реле щшнужно ставить на каждую мачту.С уважением,Артур

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прожектора запитываются от первичного щита  и  срабатывают от одного общего сумеречного реле и рабочие щитки запитываются от этого же первичного щита и дальше ничего общего с прожекторами не имеют.Вариант который предложен сводится  к работе щитка от общего сумеречного реле или реле щшнужно ставить на каждую мачту.С уважением,Артур

Может быть два варианта:
1. С первичного щита приходит один 5-и жильный кабель на 1 мачту. На мачте устанавливается силовой щиток с водным автоматом (выключателем нагрузки, рубильником) от которого запитываются через автоматы: группа с разъемами и отдельная однофазная группа (L1) на прожекторы мачты (двухполюсный автомат-двухполюсный модульный контактор включаемый сумеречным реле).
С первой мачты, с ввода, шлейфом кабель уходит на следующую мачту где устанавливается такая же аппаратура управления и защиты c запиткой прожекторов от фази L2 и дальше на  3-ю мачту с запиткой прожекторов от фазы L3.
Как вариант на первой мачте, на прожекторы, может быть установлен 3-х полюсный автомат и 3-х полюсный контактор включаемый сумеречным реле, а также вручную с поста управления (ключом выбора режима авт.-руч.). Прожекторы первой мачты запитываются аналогично с фазы L1. И дальше на вторую мачту уходят два кабеля: шлейфом с ввода щита первой мачты на щит разъемов-5-и жильный кабель и 4-х жильный (L2;L3;N;РЕ) на распределительную коробку (клеммный ящик степенью не ниже ІР54) второй мачты.
С коробки ответвлением от L2;N;РЕ на 2-х полюсный автомат защиты группы прожекторов второй мачты (в щите) и ответвлением с распредкоробки (L3;N;РЕ) кабелем на 3-ю мачту на автомат группы прожекторов.
Ну и естественно, с ввода щита 2-й мачты шлейфом кабель уходит на 3-ю мачту на щит разъемов.
2) Второй вариант похожий, но вся аппаратура первой мачты управления освещением располагается в первичном щите и нужен монтаж от первичного щита и между опорами 2-х кабелей.
« Останнє редагування: 11 Березень 2017, 10:48:06 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Artur77

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за Ваш ответ . С уважением,Артур

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.