Автор Тема: Установка ТП через кпу  (Прочитано 3171 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dzor

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установка ТП через кпу
« : 19 Лютий 2017, 12:15:29 »
Уважаемые коллеги! Срочно нужен образец проекта на подключение по 3 категории тп (400 и 630) через кпу. желательно dwg. буду благодарен за любую помощь!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #1 : 20 Лютий 2017, 09:20:35 »
А что такое КПУ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dzor

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #2 : 22 Лютий 2017, 09:45:47 »
Коммерческий узел учета

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #3 : 22 Лютий 2017, 11:17:38 »
Ну если у Вас коммерческий учет должен быть на вводе 10 кВ в ТП, то это означает, что в схеме 10 кВ у Вас должны присутствовать трансформаторы напряжения 10000/100 В например ЗНОЛп (3 шт) или НАМИ (1шт).
Схемы же подключения счетчиков, в том числе и по 10 кВ есть тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3226
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #4 : 22 Лютий 2017, 13:18:41 »
Коммерческий узел учета

тогда не КПУ, а ПКУ-10 кВ (пункт коммерческого учета 10 кВ)
есть 2 варианта:
1. либо заказывать КТП с распределительным устройством по высокой стороне (РУВН), где предусмотреть установку трансформаторов тока (например, ТПЛ) и трансформаторов напряжения (например, ЗНОЛ) с предусмотренным местом под счетчик.
и от нее запитать следующую подстанцию.
2. либо же, если учет надо установить на самой линии 10 кВ, от которой затем запитать необходимые ТП, предусмотреть ПКУ (первый попавшийся на глаза сайт - http://www.vemz.net/production/production5pku.php)
Подобные варианты разрабатывал на генерацию, где учет электрической энергии предусматривался в точке присоединения (ближайшая опора существующей ПЛ-10 кВ), а для запитки проектируемой подстанции нужно протянуть еще пару сотен метров ПЛ-10 кВ.

Offline Dzor

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #5 : 24 Лютий 2017, 12:39:40 »
Нужен вариант когда ПКУ возле присоединения и недалеко от пку ставится ТП! Нужен образец проекта

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #6 : 24 Лютий 2017, 14:06:44 »
ПКУ возле присоединения по 10 кВ это на опоре ВЛ?
В таком случае,  это очень странная схема. Для организации учета Вам нужно где-то взять 100В, а где Вы их возьмете на опоре?
Я вижу только вариант учета на вводе 10 кВ в КТП.
В случае, если у Вас КТП тупиковая ,то можно поступить следующим образом:
Взять готовую заводскую транзитную КТП (в ней будет 3 ячейки) и в одну из отходящих ячеек вместо линии включить ТН.
Либо можно поговорить с заводом и даже вводную ячейку по 10 кВ доукомплектровать ЗНОЛпа-ми, правда она при этом может вырасти в габаритах. 
И тогда вы вполне можете организовать учет по схемам представленным Выше.
Ваша ситуация в любом случае нестандартная и готовый проект Вы вряд ли найдете. Его нужно разрабатывать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #7 : 24 Лютий 2017, 15:25:16 »
Нужен вариант когда ПКУ возле присоединения и недалеко от пку ставится ТП! Нужен образец проекта
https://yadi.sk/i/Wzseoxag3EWbNf
робилось ще роки два тому...

ПКУ возле присоединения по 10 кВ это на опоре ВЛ?
В таком случае,  это очень странная схема. Для организации учета Вам нужно где-то взять 100В, а где Вы их возьмете на опоре?
якщо ви не зустрічали на своїй практиці подібні схеми, це не означає що вони дивні, а тим паче що вони не застосовуються  :D :D :D
якщо точка приєднання на відгалужувальних затискачах опори ЛЕП-10 кВ, комерційний облік електричної енергії встановлюється по стороні 10 кВ і висувається вимога щодо влаштування обліку в точці приєднання (здебільшого це стосується генерації)... то ПКУ-10 кВ єдиний вихід

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #8 : 24 Лютий 2017, 15:45:24 »
StetsVM, расскажите мне где Вы на опоре возьмете 100В и мы посмеемся вместе.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #9 : 24 Лютий 2017, 17:33:09 »
StetsVM, расскажите мне где Вы на опоре возьмете 100В и мы посмеемся вместе.
для того "что бы посмеяться" для початку необхідно хоч трохи ознайомитись із конструкцією ПКУ-10 кВ та обладнанням у його складі
декілька років тому це було ще "новизною", зараз - доволі росповюджена "річ", про яку вже достатньо інформації
ПКУ-10 кВ складається із двох модулів: ВН та НН
у модулі НН - збирається облік (ЛУЗОД/АСКОЕ)
у модулі ВН - встановлюються прохідні ізолятори, трансформатори струму та трансформатори напруги
і... не повірите, така конструкція мало того що дозволяє компактно розташувати необхідне обладнання, так ще і працює =-0
а бонусом є повне задоволення вимог інспекції та легкої експлуатації

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #10 : 27 Лютий 2017, 09:17:24 »
StetsVM, Задам простой вопрос: А ради чего весь этот паровоз, если гораздо проще и дешевле дооборудовать вводную ячейку 10 кВ КТП 3-мя ЗНОЛП-ами и ничего отдельно не устанавливать?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Установка ТП через кпу
« Reply #11 : 27 Лютий 2017, 12:32:18 »
StetsVM, Задам простой вопрос: А ради чего весь этот паровоз, если гораздо проще и дешевле дооборудовать вводную ячейку 10 кВ КТП 3-мя ЗНОЛП-ами и ничего отдельно не устанавливать?

вкотре повторюсь...
існує ряд вимог відповідно до яких облік електричної енергії необхідно проводити в точці підключення
будівництво трансформаторної підстанції в точці забезпечення потужності, зачасту, не є раціональним
тому і з'являються ось такі "паравози"

на початку теми, якщо ви не звернули увагу, пропонувалось 2 варіанти вирішення даного питання: ПКУ та прохідна ТП

стосовно дешевезни... необхідно об'єктивно оцінювати ситуацію
враховувати можливість дообладнання існуючої комірки, можливості та необхідності встановлення додаткової комірки
можливо у Замовника вже є існуюча трансформаторна підстанція тупикового типу без відсіку та комутаційного обладнання по високій стороні
і тому подібне...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю