il85, дійсно цікаве питання. З одного боку це збільшить максимальну видавану активну потужність....
З іншого боку, ситуація по струмах... Приклад.
Р=140 кВт, кос ф=0,8 - навантаження
Варіант без батареї:
І=140/0,8*0,38*1,73= 266 А
потрібна S(ДЕС) = 140/0,8 = 175 кВА
З конденсаторами Q=82,5 квар (І =144 А):
І=140/0,97*0,38*1,73= 219 А
+
Іку=144 А ( чи враховувати цей струм... він ж реактивний, чи ні?... взятий з каталогу ККУ)
Іс=363 А.
потрібна S(ДЕС) = корінь ( квадрат(140) + квадрат(82,5)) = 162 кВА
Наскільки пригадую.... Поправте мене.