Уважаемые коллеги, подскажите, проектировал ремонт электрических сетей и освещения на одном из этажей офисного здания (здание постройки 60-70 годов, ремонт и реконструкция электросети с тех пор не делался). Согласно моему проекту - сеть на этаже -трёхпроводная с защитным PE-проводником. От щита вновь устанавливаемого распределительного на этаже до сущ. ВРУ здания по проекту проложена 5-ти проводный кабель. Однако, по факту, когда на монтаж приехала подрядная организация, оказалось, что проложить 5-ти проводный кабель от ВРУ до ЩР этажа не возможно - забит проход. Решено было ставить 4-х проводный старый кабель (N и 3 фазы), однако теперь для меня встал вопрос, а как в этом случае быть с 3-х проводной системой на этаже, да и на все розеточные группы, я установил дифференциальные автоматы (АВДТ32). Я так понимаю без PE-проводника УЗО работать не будут нормально.
Вопрос: обязательно ли в данном случае тянуть ещё дополнительный кабель от ВРУ (PE) до щита распределительного на этаже? Или можно обойтись и старым 4-проводным. Чем это грозит в плане электробезопасности? Я тут прочитал, что все требования ПУЭ-7 распространяются только на вновь строящиеся и реконструируемые здания. У нас капитальный ремонт. Что посоветуете в данном случае, коллеги? Как быть?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос первый, во ВРУ есть разделение совмещенного РЕN-проводника на защитный РЕ и нейтральный N?
Если нет и реконструкция предусматривается только на одном этаже ( в части электроустановки), то вы разделение совмещенного РЕN-проводника можете выполнить в устанавливаемом распределительном щите использовав 4-х жильный существующий кабель (если он проходит по нагрузке и исполнению или проложен скрыто под слоем штукатурки).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос первый, во ВРУ есть разделение совмещенного РЕN-проводника на защитный РЕ и нейтральный N?
Ответ: на ВРУ здания точно нет разделения на PE и N. Сегодня был там - только полоса стальная по периметру электрощитовой (видимо идёт к повторному заземлению на вводе в здание), которая приварена к корпусам вводных щитов. Соответственно в самих ВРУ (вводных щитах здания) есть только шина PEN (одна), она же видимо играет роль ГЗШ, т.к именно на неё посажен и корпус щита и 4-й проводник 4-х жильных кабелей.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если нет и реконструкция предусматривается только на одном этаже ( в части электроустановки), то вы разделение совмещенного РЕN-проводника можете выполнить в устанавливаемом распределительном щите использовав 4-х жильный существующий кабель (если он проходит по нагрузке и исполнению или проложен скрыто под слоем штукатурки).
А можно ли так делать? Нет ли запрещающих норм? Да и мне кажется что разделять проводники нужно как можно ближе к их вводу в здание, т.е в ВРУ.
В таком случае, нам нужен ещё один проводник, соединяющий контур наружного заземления и шину PE, правильно ли я понимаю?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если нет и реконструкция предусматривается только на одном этаже ( в части электроустановки)
Да, реконструкция предусматривается только на одном этаже. Речи о модернизации всей электроустановки здания не идёт.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ещё хотел поподробнее понять принцип работы УЗО, при трёхпроводной системе с PE жилой - узо реагирует на ток утечки в N жиле между N и PE, а при двухпроводной системе (если нет PE жилы) тогда будет ли вообще работать УЗО? Я это абстрактно для себя понять. На данном этаже, данного здания проектировал всё согласно ПУЭ - 3-мя жилами.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, реконструкция предусматривается только на одном этаже. Речи о модернизации всей электроустановки здания не идёт.
Совершенно правильно, если новый проектируемый объект, то разделение совмещенного РЕN-проводника должно выполнятся на вводном устройстве здания. Но так-как здание существующее с существующими электрическими сетями с системой заземления ТN-C, а реконструкция производится только в части электроустановки, то и разделение выполняется только в части электроустановки которая подлежит реконструкции, избегая, согласно ПУЭ, объединения РЕ и N после разделения.
Так-как установка УЗО в системе заземления ТN-C запрещена, а функции УЗО как аппарата защиты основана на контроле величины токов утечки (<30mA) между заземленной частью (защитный проводник РЕ) и проводящими потенциальными частями (фазние и нейтральный N проводники), то разделение совмещенного РЕN-проводника должно быть выполнено на распределительном щите откуда запитиваеться реконструированная часть здания (система заземления ТN-C-S в части электроустановки).
Все однофазные электроприемники должны запитываться по 3-х проводной схеме: фаза,N и РЕ-проводники после разделения в щите (особенно это касается УЗО которые защищают групповые линии и отдельные электроприемники).
« Останнє редагування: 17 Січень 2017, 13:04:51 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совершенно правильно, если новый проектируемый объект, то разделение совмещенного РЕN-проводника должно выполнятся на вводном устройстве здания. Но так-как здание существующее с существующими электрическими сетями с системой заземления ТN-C, а реконструкция производится только в части электроустановки, то и разделение выполняется только в части электроустановки которая подлежит реконструкции, избегая, согласно ПУЭ, объединения РЕ и N после разделения.
Полностью согласен, с вами grossel и хотел бы уточнить: шину PE в щите (на котором будет происходить разделение N и PE) необходимо присоединить к заземляющему устройству здания или как его ещё называют контуру повторного заземления кабеля на вводе в здание? Или можно обойтись без этого? Если необходимо, то какое сечение должно быть у проводника, соединяющего заземляющее устройство здания и PE-шину щита?
Так-как установка УЗО в системе заземления ТN-C запрещена
Не могли бы вы сослаться на источник, запрещающий использовать УЗО в системе TN-C

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если он проходит по нагрузке и исполнению или проложен скрыто под слоем штукатурки
Кабель проходит по нагрузке, хотя он и аллюминиевый, а всё же сторонник меди, но его придётся оставить.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Если в существующем ВРУ здания выполнено повторное заземление РЕN-шины, то нет необходимости дублировать и повторно заземлять РЕ-шину распределительного шкафа (ПУЭ п.1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах).
2. Если сечение кабеля с алюминиевыми жилами не менее 16мм2 и кабель в оболочке не распостраняющей горение с малой дымообразующей способностью (или же он прокладывается скрыто под слоем штукатурки)-то проблем по использованию существующего кабеля нет.
3. ПУЭ п.1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline elekruk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста. Сложилась вот такая ситуация: есть ГРЩ бизнес центра, где PEN проводник разделен на PE и N. Дальше при питании щитов (около 5 шт.) арендуемого помещения заложили четырех проводные кабели, и снова разделили на PE и N в каждом щите. Это нужно как то отобразить в проекте, как быть в этой ситуации?, так как после разделения на PE и N и их совмещать нельзя. Можно ли дотянуть полосу заземления с щитовой БЦ в щитовую арендуемого помещения и таким способом дотянуть PE?
Спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю